A1 düzensizliği

sayın forum yetkililerimiz benim öğrenmek istediğim projemde A1 düzensizliğinin olması yani rapor değerlerimin 1.2 den büyük olması nede ile A1 düzensizliğini mutlaka düzlmesi gerektiği söyleniyor. ama sistemin çözümünde başka herhangi bir kusur yada hata yok.aynı zamanda sistem raporunda başka düzensizlikte olduğu halde niye özellikle a1 in düzeltilmesi hususu ön planı çıkıyor anlamıyorum.sistemi a1 düzensizliği varken sonuçlandırmak hatalımıdır.benim bildiğim kadarı ile düzensizlikler çıksa bile program bu düzensizlikleri göz önüne alarak sisteme çözmektedir. ayrıca hatalı bir veri girişi yapılmış olsa analiz yapmazdı diye düşünüyorum.şimdiden ilginize tekekkür ederim.
 
Merhaba,

Tablo 2.1'de A1 düzensizliğinin açıklamasını incelerseniz göreli kat ötelemeleri hesabında %5 eksantriste dikkate alınacaktır yazar. Program zaten her koşulda %5 ekranstristeyi uygulamaktadır.

Ayrıca A1 düzensizliği Eşdeğer Deprem Yükü yöntemine göre geçerlidir. Yine zaten zaten her koşulda modal analiz yaptığınız nbi'in kaç olduğunun önemi kalmıyor.

Kısacası A1 türü düzensizliği raporda bir durumu belirtiyor, yaptırımı değil... Düzeltmeye çalışmayın.
 
A1 düzensizliğinin mutlaka düzelmesi gerektiğini program mı söylüyor? Program A1 düzensizliği çıkması durumunda ilgili yönetmelik şartlarını uygulayarak sistemi çözüyor. A1 düzensizliği durumunda projenizi uygulayıp uygulamamak size kalmış bir seçimdir, program sizi engellemez.

2.2.1.4 - 2.3.1'de tanımlanan düzensiz binaların tasarımından ve yapımından kaçınılmalıdır. Taşıyıcı sistem planda simetrik veya simetriğe yakın düzenlenmeli ve Tablo 2.1'de A1 başlığı ile tanımlanan burulma düzensizliğine olabildiğince yer verilmemelidir.

Bahsettiğiniz A1'in düzeltilmesi hususunun nerede ön plana çıktığını daha net yazınız.
 
Geri
Üst