Asma kattaki kolon pursantajı diğer katlara oranla çok fazla

statikyapı

Yeni Üye
Asma Kattaki kolon pursantajı diğer katlara oranla çok fazla çıkıyor. Projeyi inceleyip yardımcı olabilir misiniz.

Sistemi R=7 alıp yüksek sünek çözdüğümde de nispeten pursantaj azalsa da yine de asmakat kolonlarında aşırı boyuna demir donatı çıkıyor


projeyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: Asma kattaki kolon pursantajı diğer katlara oranla çok f

Merhaba
Projenize bir öneri azalmalar oluyor.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • uo proje.cde
    1.9 MB · Görüntüleme: 517
Re: Asma kattaki kolon pursantajı diğer katlara oranla çok f

Ünver bey ilginiz için teşekkür ederim.
Benim anlayamadığım konu çekme katın olduğu kolonlarda neden aşırı ilave boyuna donatı çıkıyor; Aklıma ilk gelen diğer katlardan farklı kat yüksekliği ve asma katın kritik kat olması lakin bir üstteki zemin katta kritik kat, zemin kattaki kolonların boyuna donatıların da ise bir atış yok, kat yüksekliğini de diğer katlarla aynı yapınca da gene değişme olmuyor. bunun mantıklı bir açıklaması var mı?
 
Re: Asma kattaki kolon pursantajı diğer katlara oranla çok f

statikyapı":3dgv4oaw' Alıntı:
Benim anlayamadığım konu çekme katın olduğu kolonlarda neden aşırı ilave boyuna donatı çıkıyor; Aklıma ilk gelen diğer katlardan farklı kat yüksekliği ve asma katın kritik kat olması lakin bir üstteki zemin katta kritik kat, zemin kattaki kolonların boyuna donatıların da ise bir atış yok, kat yüksekliğini de diğer katlarla aynı yapınca da gene değişme olmuyor. bunun mantıklı bir açıklaması var mı?

Merhaba,
Projenizde üst katlarda olmayan, sadece bodrum katta bulunan perdelerin sisteme katkısından dolayı bir üst katta(asma katta) daha fazla donatı görüyorsunuz. Çünkü bodrum perdeleri bir alt katta kolon etkilerini paylaşıyorlar. Altta perdeler içindeki kolonların etkilerini komple azaltıyor. Bodrum çevre perdeleri olmasaydı asma katta hesaplanan donatıların bodrum katta artarak devam edebileceğini gözlemleyebilirdiniz. Asma katın, bir alt kattaki bodrum çevre perdelerinden dolayı kritik olması, bodrum çevre perdeleri üstündeki kolonlarında daha fazla donatı çıkması bu nedene bağlıdır. Ayrıca asma kat yüksekliği diğer katlara göre fazla bu da asma katta fazla donatı çıkmasında etmendir.
 
Re: Asma kattaki kolon pursantajı diğer katlara oranla çok f

HakanŞahin":wayxqy5y' Alıntı:
statikyapı":wayxqy5y' Alıntı:
Benim anlayamadığım konu çekme katın olduğu kolonlarda neden aşırı ilave boyuna donatı çıkıyor; Aklıma ilk gelen diğer katlardan farklı kat yüksekliği ve asma katın kritik kat olması lakin bir üstteki zemin katta kritik kat, zemin kattaki kolonların boyuna donatıların da ise bir atış yok, kat yüksekliğini de diğer katlarla aynı yapınca da gene değişme olmuyor. bunun mantıklı bir açıklaması var mı?

Merhaba,
Projenizde üst katlarda olmayan, sadece bodrum katta bulunan perdelerin sisteme katkısından dolayı bir üst katta(asma katta) daha fazla donatı görüyorsunuz. Çünkü bodrum perdeleri bir alt katta kolon etkilerini paylaşıyorlar. Altta perdeler içindeki kolonların etkilerini komple azaltıyor. Bodrum çevre perdeleri olmasaydı asma katta hesaplanan donatıların bodrum katta artarak devam edebileceğini gözlemleyebilirdiniz. Asma katın, bir alt kattaki bodrum çevre perdelerinden dolayı kritik olması, bodrum çevre perdeleri üstündeki kolonlarında daha fazla donatı çıkması bu nedene bağlıdır. Ayrıca asma kat yüksekliği diğer katlara göre fazla bu da asma katta fazla donatı çıkmasında etmendir.


Hakan bey;
verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim.
Lakin sistemsel olarak bir çok bodrumlu binada zaten çepeçevre bodrum perdeleri mevcut olmasına rağmen zemin kat kolon boyuna donatılarında benim projemdeki gibi aşırı bir artışın olmadığı kanısındayım.sizin açıklamanızın çok mantıklı ama projedeki asma kat kolon boyuna donatı pursantajının bir anda 2 kat artıp bir üst kattan itibaren diğer tüm katlarda tekrar aynı pursantaja geri düşmesi normal değil bence
 
Re: Asma kattaki kolon pursantajı diğer katlara oranla çok f

statikyapı":sclriqtz' Alıntı:
sizin açıklamanızın çok mantıklı ama projedeki asma kat kolon boyuna donatı pursantajının bir anda 2 kat artıp bir üst kattan itibaren diğer tüm katlarda tekrar aynı pursantaja geri düşmesi normal değil bence
Tekrar merhaba,
Bodrum çevre perdeleri olmasaydı bodrum katta asma kata göre daha fazla donatı artışı görecektiniz. Projenizde S18 kolonunu baz alırsak:


1. Perdenin içinde kalan kolonun bütün davranışını perde belirliyor.
2. Alt katta perdenin içinde kalan kolonun perde rijit istikametindeki tüm momentini perde alır.
3. Diğer istikamette de sistem T kesit seklinde çalışır, etkileri kolon ve yine perde alır.
4. Eğer bodrum perdeleri kabuk olarak modellenip kolon perdenin içine gömülürse sonuçlar hep böyle çıkar.

Bodrum çevre perdeleri içinde kalan kolonların moment ve normal kuvvet diyagramlarını düşey ve deprem yüklemeleri altında incelerseniz:
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı2.PNG
    Ekran Alıntısı2.PNG
    73.8 KB · Görüntüleme: 4,267
  • Ekran Alıntısı3.PNG
    Ekran Alıntısı3.PNG
    81.7 KB · Görüntüleme: 4,267
  • Ekran Alıntısı5.PNG
    Ekran Alıntısı5.PNG
    91.2 KB · Görüntüleme: 4,265
  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    112 KB · Görüntüleme: 4,266
  • Ekran Alıntısı4.PNG
    Ekran Alıntısı4.PNG
    84.5 KB · Görüntüleme: 4,263
Re: Asma kattaki kolon pursantajı diğer katlara oranla çok f

Hakan bey;
Detaylı bilgilendirmeniz için teşekkür ederim
 