Sürekli temel donatı fazlalığı. Nasıl azaltılabilir

MrtGrsl

Etkin Üye
TK1-TK9 arası temel kirişlerinde donatının aşırı çıkmasının sebebi nedir?Nasıl azaltılabilir?Genelde projelerde 5-6 kirişte böyle fazlalıklar çıkıyor.Sadece yük dağılımıyla mı alakalıdır yoksa başka gözden kaçan bir şey olabilir mi?Şimdiden görüşleriniz için teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • TEMEL.cde
    3.9 MB · Görüntüleme: 487
Merhaba
MrtGrsl":3eum3ylt' Alıntı:
TK1-TK9 arası temel kirişlerinde donatının aşırı çıkmasının sebebi nedir?
--Binanın yaklaşık ortasındaki (açıklığı da fazla) kolonun altındaki temel kirişine gelen yük normal kirişlerin tamamının yüksekliklerini 80 cm
--K3-K4 kirişi genişliğini 70 cm yapın,
--Merdivenleri mesnetleyerek bina ile birlikte çözün.

Ünver ÖZCAN
 
unver":1vjew91w' Alıntı:
Merhaba
MrtGrsl":1vjew91w' Alıntı:
TK1-TK9 arası temel kirişlerinde donatının aşırı çıkmasının sebebi nedir?
--Binanın yaklaşık ortasındaki (açıklığı da fazla) kolonun altındaki temel kirişine gelen yük normal kirişlerin tamamının yüksekliklerini 80 cm
--K3-K4 kirişi genişliğini 70 cm yapın,
--Merdivenleri mesnetleyerek bina ile birlikte çözün.

Ünver ÖZCAN

Teşekkürler Ünver Bey önerileriniz için 60/90 yaptım tüm kirişleri 11fi14 e kadar düştü donatılar.Sizin önerinizde de düşme oldu fakat 14-15 adet oluyordu yine.Benim burdaki asıl amacım kesit değişikliği olmadan yapılabilecek bir şey var mı, yüklerin dağılımı açısından kaçırdığım bir şey var mı onu öğrenmekti.Teşekkürler tekrardan.İyi çalışmalar...
 
MrtGrsl":1ejqgiez' Alıntı:
TK1-TK9 arası temel kirişlerinde donatının aşırı çıkmasının sebebi nedir?Nasıl azaltılabilir?Genelde projelerde 5-6 kirişte böyle fazlalıklar çıkıyor.Sadece yük dağılımıyla mı alakalıdır yoksa başka gözden kaçan bir şey olabilir mi?Şimdiden görüşleriniz için teşekkürler.
Merhaba,
Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "Minimum açıklık momenti olarak ql^2/ kullan" seçeneği işaretli. Bu seçenek işaretli olduğunda açıklık momentleri hesap momentlerinden fazla çıkabilir. Seçenek iptal edilerek analiz yapıldığında donatılar azalmaktadır.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • Tml_parametreleri.png
    Tml_parametreleri.png
    47.4 KB · Görüntüleme: 2,667
Levent Özpak":arm2akq1' Alıntı:
MrtGrsl":arm2akq1' Alıntı:
TK1-TK9 arası temel kirişlerinde donatının aşırı çıkmasının sebebi nedir?Nasıl azaltılabilir?Genelde projelerde 5-6 kirişte böyle fazlalıklar çıkıyor.Sadece yük dağılımıyla mı alakalıdır yoksa başka gözden kaçan bir şey olabilir mi?Şimdiden görüşleriniz için teşekkürler.
Merhaba,
Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "Minimum açıklık momenti olarak ql^2/ kullan" seçeneği işaretli. Bu seçenek işaretli olduğunda açıklık momentleri hesap momentlerinden fazla çıkabilir. Seçenek iptal edilerek analiz yapıldığında donatılar azalmaktadır.
İyi çalışmalar

Teşekkürler Levent Bey tam da buydu sormak istediğim kesitte donatı da azaldı.İyi çalışmalar...
 