Konsol Kaset ve Nervürler de Donatı Çizilmiyor

proisa

Tanınmış Üye
Eklemiş olduğum projede nervür yada kasetlerin konsol olanlarında boyuna donatı çizimi yapılmıyor.

Tasarımda bir hatam olabilir mi?
 

Ekli dosyalar

  • SmlVilla.cde
    683.1 KB · Görüntüleme: 463
  • Donatı.PNG
    Donatı.PNG
    51.3 KB · Görüntüleme: 2,249
  • Çizim.PNG
    Çizim.PNG
    6.6 KB · Görüntüleme: 2,247
Merhaba İsa Bey,
-Zemin kattaki isimleriyle D01-02-10-11 döşemelerinin X ekseni doğrultusundaki dişleri ana kirişlere bağlanmıyor. Bu nedenle donatıları çizilmez. İlgili döşemelerde enine diş oluşmayacak şekilde veri girişi yapınız.
-D05 ve D07 döşemelerinin sağ taraftaki döşemelerle sürekli olabilmesi için enine diş oluşmayacak şekilde "Kasede dönüştür" komutuyla tanımlayınız.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • resim1.png
    resim1.png
    59.8 KB · Görüntüleme: 2,228
  • örnek_zemin_kat.cde
    683.3 KB · Görüntüleme: 452
Merhaba
İlave olarak
-- Çatı katında S01-S02-S03 ve S09-S10-S11 kolonlarından konsol kirişler çıkın, nervür döşemeleri mesnetlensin,
--Bina dışındaki kirişleri sarkıtabilirsiniz,
--İçteki kirişler genişliği 30 cm az artırın,
--Merdivenin kata mesnetlendiği yere kiriş koyun,
--Çatı katını kullanmayacaksanız merdiveni çıkarmayın, döşeme yüklerini azaltın,
--konsol çıktığınız balkonların yan kenarlarına nervürle gelecek şekilde ayarlayın kenarlar boşta kalmasın.

Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst