Donatı Metrajı Fazla Neden

Merhaba

Metrajın fazla çıktığına nasıl karar verdiniz?
Niye mütemadi olmayan, farklı yükseklikte temel yapıyorsunuz?

Ünver ÖZCAN
 
Haklısınız temel alt kotlarını sonradan fark ettim düzelttim. Bu şekilde m2 ye yaklaşık 60 kg demir dağılımı olmakta bu da sizce fazla değil mi?
 
mehmet2015":3jb0znam' Alıntı:
Haklısınız temel alt kotlarını sonradan fark ettim düzelttim. Bu şekilde m2 ye yaklaşık 60 kg demir dağılımı olmakta bu da sizce fazla değil mi?
Benim donatılarda böyle bir sınır değerim yok.
Tekrar soruyorum 60 kg nasıl hesapladınız?
Başka programla çözüp bu programda fazlamı diyorsunuz.
Merak ettiğim bu.
 
Hayır böyle bir karşılaştırma yapmadım lakin ortalama olarak değerin fazla olduğunu düşündüm ki şöyle 4 katlı toplam 1400 m2 inşaat alanlı bir yapı çözdüğümde kg/m2 değerini karşılaştırdığım zaman değerin fazla olduğunu gördüm. Bunun için sordum.
 
mehmet2015":6336il3y' Alıntı:
Hayır böyle bir karşılaştırma yapmadım lakin ortalama olarak değerin fazla olduğunu düşündüm ki şöyle 4 katlı toplam 1400 m2 inşaat alanlı bir yapı çözdüğümde kg/m2 değerini karşılaştırdığım zaman değerin fazla olduğunu gördüm. Bunun için sordum.
Benim bu soruları sormamın sebebi doğru bakış açısını oluşturmak.
Bu yapıda bile Mühendis farklı modelleme ile birlikte münferit temel, mütemadi temel, kirişli-kirişsiz radye temel, kazık temel bile yapabilir. Yanlış olmaz ama ekonomik olmaz.
Donatıların fazlalığını söyleyebilmek için en az üç programla çözüp karşılaştırmak lazım.
Sizin yapınızda modellemeye bağlı donatı yüzdelerinde (pursantaj) fazlalıklar yok donatıları normal sınırlarda.

Ünver ÖZCAN
 
Sizin tek katlı yapınızın her tarafı perde duvarlarla kaplı. Bunu kat alanına eklerseniz ortalamanın biraz daha düştüğünü görürsünüz. Ayrıca yaklaşık aynı temel sistemi ile üç katlı yapıyı da çözebilirsiniz. Bu da temelin birim alan başına etkisini düşürür. Bunlar tabi genel donatıyı etkileyen şeyler.

Tek katlı yapıda sistem hiç zorlanmamasına rağmen bir sürü donatıyı kesitlerden dolayı minimumda geçerek fazla donatı kullanmak durumunda kalırsınız. Örneğin 25/50 kolonlar kullanmışsınız belki daha küçük kolonlarla sistem çözülecekti ve minimum donatıdan daha az adetle geçecektiniz.

Sürekli temelde çift eriye kullanmanız bile donatı miktarını etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle donatı fazlalığı (?!) konusunu böyle bir proje üzerinden konuşmak doğru olmaz.

N. YILMAZ
 
Geri