Analiz hatalarını nasıl düzeltebilirim

xavi40

Yeni Üye
İyi günler.Ekte sunduğum projede bir takım hatalar mevcut.Bu hataları ne yaptıysam bir türlü gideremiyorum. Nasıl çözüme ulaşırız. Maddeler halinde belirtecek olursak;
1-Bazı kolonlarda B hatası alıyorum.Kolonların ilgili yönündeki boyutlarda artışa gittim,kirişlerin genişliğini arttırdım.Fakat bir kısmı düzeldi diğerleri değişmedi. Odalar ve otoparktan dolayı kolon yönünde değişiklik yapamıyorum.(not:Forumda bu konu ile alakalı mesajların tamamını okudum)
2-Merdivenlerin son basamağını ayarlayamıyorum.3 boyutlu görüntüde son basamak sahanlık altında kalmaktadır.
3-Radye döşemede asansör perdesi bölgesinde ilave donatılar çok sık.Kullanabileceğim maksimum donatı çapım 16 lık.Daha üstüne çıkamıyorum.Ayrıca asansör kuyusu için oluşturulacak yırtıkta söz konusu.İlaveler oluşturulan yırtık içine taşmaktadır.
Tespitleriniz benim için önemli.Göremediğim herhangi şeyler daha varsa lütfen beni düzeltiniz.Saygılarımı sunar herşey için teşekkür ederim
Eklenti:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
xavi40":3i0u610y' Alıntı:
İyi günler.Ekte sunduğum projede bir takım hatalar mevcut.Bu hataları ne yaptıysam bir türlü gideremiyorum. Nasıl çözüme ulaşırız. Maddeler halinde belirtecek olursak;
1-Bazı kolonlarda B hatası alıyorum.Kolonların ilgili yönündeki boyutlarda artışa gittim,kirişlerin genişliğini arttırdım.Fakat bir kısmı düzeldi diğerleri değişmedi. Odalar ve otoparktan dolayı kolon yönünde değişiklik yapamıyorum.(not:Forumda bu konu ile alakalı mesajların tamamını okudum)
2-Merdivenlerin son basamağını ayarlayamıyorum.3 boyutlu görüntüde son basamak sahanlık altında kalmaktadır.
3-Radye döşemede asansör perdesi bölgesinde ilave donatılar çok sık.Kullanabileceğim maksimum donatı çapım 16 lık.Daha üstüne çıkamıyorum.Ayrıca asansör kuyusu için oluşturulacak yırtıkta söz konusu.İlaveler oluşturulan yırtık içine taşmaktadır.
Tespitleriniz benim için önemli.Göremediğim herhangi şeyler daha varsa lütfen beni düzeltiniz.Saygılarımı sunar herşey için teşekkür ederim
Eklenti:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Edit: Link düzeltilmiştir. indirme linki :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Öneri proje ekte; İnceleyiniz.
Bu projede zemin emniyeti kurtarmıyor.
E+Q+EY1 18.51>15.90 çıkıyor.
Zemin emniyetiniz düşük değiştiremezseniz zemin iyileştirmesi yapılması lazım.
Merdiveni dediğiniz gibi yaparsanız basamak yüksekliği 18.3 olur. Mevcut durum doğru.
Asansör kuyusu için;
ASANSÖR KUYUSU NASIL MODELLENİR
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UO1 a blok.cde
    1.8 MB · Görüntüleme: 419
Ünver bey kontrol mekanizması projeyi inceledi ve ortalama gerilmeye göre çözüm yapmamızın uygun olacağını söyledi.Yani zemin emniyet kontrolünü hem ortalama gerilmeye göre yapmam bunun yanında deprem yüklerini kullanıp %50 artışa gitmem hemde negatif zemin gerilmesi kontrolü yapmamı söyledi.Bir başka projede daha olumsuz şartlarda bulunmasına rağmen neden c25 kullandın c20 kullanmadın diyen , metre kareye kaç kg demir düşüyor deyip başka projeler ile kıyaslama içinde olan müteahhitler zemin iyileştirme işine zaten sıcak bakmıyor. Benim istediğim bu kontrol mekanizmasının önerdiği çözüm yolu uygulanabilir mi.
 
xavi40":3l6x9xzs' Alıntı:
Ünver bey kontrol mekanizması projeyi inceledi ve ortalama gerilmeye göre çözüm yapmamızın uygun olacağını söyledi.Yani zemin emniyet kontrolünü hem ortalama gerilmeye göre yapmam bunun yanında deprem yüklerini kullanıp %50 artışa gitmem hemde negatif zemin gerilmesi kontrolü yapmamı söyledi.Bir başka projede daha olumsuz şartlarda bulunmasına rağmen neden c25 kullandın c20 kullanmadın diyen , metre kareye kaç kg demir düşüyor deyip başka projeler ile kıyaslama içinde olan müteahhitler zemin iyileştirme işine zaten sıcak bakmıyor. Benim istediğim bu kontrol mekanizmasının önerdiği çözüm yolu uygulanabilir mi.
Merhaba
Zemin emniyet gerilmesi için bütün alternatifleri tahkik edin diyorlar.
Zemin emniyet gerilmesini için bunlar yapılabilir.
Bunlardan bir tanesi sağlamazsa zemin emniyetini büyütmeniz, bina statik sistemini değiştirmeniz veya zemin iyileştirmesi yapmanız lazım.

Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst