R katsayısı

yunussacikk

Tanınmış Üye
merhaba
Yüksek sünek çözdüğüm projemde R katsayımı 7 den küçük alınabileceğimi düşünüyorum .ÇÜnkü kolon-kiriş kesme güvenliği ve güçlü kolon kontrollerini sağladıktan sonra yapım yüksek sünek davranıcaktır. Bu durumda R katsayımı 5 yada 4 alsam sadece yapıma daha fazla deprem kuvveti etkitmiş ve güvenlik katsayısı daha fazla olan bir yapı elde etmiş olurum. Bu durumda grafikteki yüksek sünek çözümdeki R katsayısının alabileceği değerlerin gösteriminde küçük eşittir konulması gerekmez mi?
 

Ekli dosyalar

  • 232232.JPG
    232232.JPG
    83.5 KB · Görüntüleme: 2,245
Yukarıdaki tablodaki gibi R kataayısı seçimi sınır değeri 6.54 diye belirtilmiş (10-4a) altındaki değerlerde mesela 1 almışsınız sisteminize dediğiniz gibi oldukça büyük atalet kuvvetleri etkiycek sistem zaten sünek davranmıycaktır yapacağınız kesitler büyük ve rijit olacaktır bu sebeple plastik şekil değiştirme görülmeyecektir yani taşıyıcı sistem sünek olmaycaktır.

Sadece perdeli sistem seçmi için ise sağ tarafı incelemeniz sorunuzun yanıtını verir diye düşünüyorum
 
Yönetmeliğin ilgili maddesine bakarsanız sonunda: ".... değer R=10-4 alfaS bağıntısı ile belirlenecektir." yazıyor. ".... değer R=10-4 alfaS bağıntısı ile bulunan değer yada bu değerden düşük bir değer alınacaktır." demiyor.
 

Ekli dosyalar

  • R - katsayısı.png
    R - katsayısı.png
    43.1 KB · Görüntüleme: 2,080
Geri