Asansör perdelerinin bulunduğu bölgede yoğun ilave donatı

xavi40

Yeni Üye
iyi akşamlar. Ekte sunduğum projede tasarımı bu şekilde oluştu. Radye döşemedeki asansör perdelerinin bulunduğu bölgede yoğun şekilde ilave donatı oluşmaktadır. Bunu en ideal duruma nasıl getirebilirim. Donatı seçimi ne olmalı.Ayrıca asansör perdelerinin sonunda bulunan 45/25 uzunluğundaki perdeleri nasıl modellemem uygun olur (kolon olarak girmek daha mı doğrudur). Projedeki hatalar veya önerileriniz nelerdir. Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim
İndirme Linki:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • 1.JPG
    1.JPG
    74.2 KB · Görüntüleme: 1,105
  • 2.JPG
    2.JPG
    117.6 KB · Görüntüleme: 1,105
Re: Lütfen Yardım

Merhaba
Önerilerim:
--DS' leri kaldırın,
--Asansör perdelerin başlarındaki perdelerin yerine 45/45 kolon olabilir,
--Kolonlarda B hataları var düzeltilmeli,
--Kolon dar kenarları 30 cm az olmasın,(B hatalarını bir kısmı düzelir.)
--Radye donatıları tamamı 16 olabilir,
--Bodrum rijitliğini -1,-2 alın,
--Çatı hareketli yüklerini alınmamış 0.15 t/m2 alın
--Nervür döşeme kalınlığını 7 cm yapın,
--1 katta 10 cm döşemeyi 12 cm yapın, hareketli yükü kontrol edin,
--Asansör makine döşemesi üzerindeki asansör yükünü artırın,
--Merdiveni modelleyip beraber çözün,
--K33-K34 hareketli yükü fazla 0.1 alın,

Ünver ÖZCAN
 