Zemin katta döşeme ağı oluşturalamadı hatası

erdigoksu

Etkin Üye
herkese merhabalar ve iyi çalışmalar öncelikle yardımlarınız için şimdiden teşekkürler ekteki projemde k01 kirişinde p03 perdesinde ve zemin kat d14 döşemesinde problemlerim var nasıl düzeltebilirim bir yol gösterirseniz çok sevinirim
 

Ekli dosyalar

  • hatalı.cde
    3.5 MB · Görüntüleme: 433
Merhaba
Önerilerim:
--Zemin katta D14 döşemesini ve K30 kirişini, bodrum kat D15 döşemesini silin,(K15 üzerindeki döşeme kenarını da )
--D14 döşemesini yeniden oluşturun,
--Bodrum katta D15 ve K30 kirişini girin,
--Bodrum katta kısa kolonlar oluşmuş. k15 ve k35 silin k34 ve k16 25/75 kiriş yapın,
--K29 kirişini perdeye tam oturtun, (boşta kalmasın.)
--Asmolen döşemesinde boşluk açacaksanız kenarına asmolen kirişi koyun,
--K01 gibi yuvarlak kiriş yapacaksanız çizimde düzenleme yapın.
--Merdiveni beraber çözün,

Ünver ÖZCAN
 
ünver bey dediklerinizi uygulamaya çalıştım lakin anlamadığım bir iki nokta var projenin son hali ekte sunulmuştur.
--Asmolen döşemesinde boşluk açacaksanız kenarına asmolen kirişi koyun,
--K01 gibi yuvarlak kiriş yapacaksanız çizimde düzenleme yapın.
bunları nasıl yapacağım ve +1,09 kotundaki döşemeyi nasıl oluşturacağım yardımcı olursanız sevinirim.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Ekteki projedeki notları inceleyiniz. Bazı soruların cevapları olduğu gibi başaka bazı sorularda var.
 

Ekli dosyalar

  • hatalı 2.cde
    649.8 KB · Görüntüleme: 408
Merhaba
Prejeyi inceleyiniz.
erdigoksu":3680b8jx' Alıntı:
+1,09 kotundaki döşemeyi nasıl oluşturacağım yardımcı olursanız sevinirim.
1. bodrum katta sahanlığı taşıyan kirişi yerine taşımanız yeterli olacak.
Öneri demo porje ekte.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UO06İSİMSİZ PROJE.ide8demo
    1.6 MB · Görüntüleme: 411
NYILMAZ":28ygkhmv' Alıntı:
Ekteki projedeki notları inceleyiniz. Bazı soruların cevapları olduğu gibi başaka bazı sorularda var.
mimari projede 0,00 kotundan giriş yapılıyor ve +1,09 kotunda ise asansör önünde sahanlık bulunmakta, burada +1,09 kotundaki sahanlık döşemesini giremedim , yardımınız ve ilginiz için teşekkürler. Önerinizi gördüm kiriş birleşimleri deki yay bölgesi için teşekkürler. Ayrıca 3 katta mimari sebeplerden ötürü( dubleks merdiveni ) kolonları karşılıklı bağlayamadım
 
erdigoksu":6dx9gc3z' Alıntı:
projeyi en son bu hale getirebildim
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
halen +1,09 kotundakı sahanlığı tanımlayamadım yardımlarınız için gerçekten teşekkürler
Şu an tabletten yazıyorum. Ama tavsiyem mimari projeyi de eklerseniz daha mantıklı çözümler sunulabilir. Özellikle en üst kattaki merdiven yerleşimi farklı bir yere alınmalı (mimar farklı bir çalışma yapabilir ) diye düşünüyorum.

Ana merdiven boşluğundaki kolonlarının durumunu da anlayamadım. Yarın bakmaya çalışırım. Fakat dediğim gibi mimari proje olsa daha iyi olur elbet.
 
Nedim bey ilgi ve alakanız için çok teşekkürler.Mimari projeyi de eklerim.Sizin gibi abilerimizin, büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanarak kendimize birşeyler katmak bizim gibi genç bireyler için büyük bir şans tekrardan çok teşekkürler.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
mimari proje ektedir.
 
MERHABALAR,
1=) ARAKADAŞLAR KESME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYAN KOLONLARDA BÜYÜTME DIŞINDA NE YAPABİLİRİM . KOLON BOYUTUNU ARRTIRMAK İSTEMİYORUM?
2=) 150 CM ÇIKMA OLAN YERLER VAR SON TABLİYE DE 50 CM DE SAÇAK OLUYOR KONSOL BOYU 2 M OLUYOR BUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİZ SEHİM HATASI VERİYOR ?
PROJEYİ EKLEDİM S6 KOLON BOYUTU 40/40 OLUNCA SAĞLIYOR FAKAT 30/30 YAPSAK NASIL ŞAĞLATABİLİRİZ ?
YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEDN TEŞEKKĞRLER
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerilerim;
unalmh":2ckg7lme' Alıntı:
1=) ARAKADAŞLAR KESME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYAN KOLONLARDA BÜYÜTME DIŞINDA NE YAPABİLİRİM . KOLON BOYUTUNU ARRTIRMAK İSTEMİYORUM?
--Hesap yapılınca kolonlarda hata vermiyor, (yarı rijit ve rijit çözümde)
unalmh":2ckg7lme' Alıntı:
2=) 150 CM ÇIKMA OLAN YERLER VAR SON TABLİYE DE 50 CM DE SAÇAK OLUYOR KONSOL BOYU 2 M OLUYOR BUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİZ SEHİM HATASI VERİYOR ?
--Sehim hatası da yok,
unalmh":2ckg7lme' Alıntı:
PROJEYİ EKLEDİM S6 KOLON BOYUTU 40/40 OLUNCA SAĞLIYOR FAKAT 30/30 YAPSAK NASIL ŞAĞLATABİLİRİZ ?
--S6 kolonunun ebadını değiştirmeyin,

--Diğer kolonların dar kenarını 30 cm yapın,
--Yarı rijit çözüm yapın,
--Çatı katında duvar yüklerini kaldırabilir, hareketli yükleri azaltabilirsiniz,
--Çatı katında K22 kirişini kaldırıp nervür başlangıcını H aksından başlatın,
--Merdiven ile birlikte çözüm yapın,
--Tasarruf edecekseniz radye kalınlığını 5-10 cm azaltın.

Ünver ÖZCAN
 
EVET SEHİM BÖYLE YAPINCA GÖRÜNMÜYOR ÇÜNKÜ J,G,9 AKSLARINA ALIN KİRİŞİ ATMADIM DÖŞEME KENARI İLE ÇÖZDÜM.. BÖYLE YAPTIĞIMDA SIKINTI ÇIKMIYOR TABİ YAPTIĞIM DOĞRU MU BİLMİYORUM NERVÜRLERİN BİR UCU BOŞTA DURUYOR. DAHA SONRA AUTOCAD ORTAMINDA ÇİZİMDE 20 LİK BİR ALIN KİRİŞİ ÇİZİYORUM ?
KOLON EBATLARININ KÜÇÜLMESİNİ MİMARİ ÇİZİMDEN DOLAYI İSTİYORUZ KÜÇÜLTME İMKANIMIZ OLSA ÇOK İYİ OLUR . ÜST KATTA ODADA KÖTÜ BİR DİŞ OLUYOR DA
YARDIMLARINIZ İÇİN ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ÜNVER BEY .
 
unalmh":2mw8vz16' Alıntı:
PEKİ ALIN KİRİŞİ İLE İLGİLİ YAZDIKLARIM HAKKINDA NE DİYORSUNUZ YAPTIĞIM YANLIŞ MI ?
Kiriş genişliğini daha az (10-15 cm) bile yapabilirsin. Kiriş gibi donatı konmaya gerek yok. Alt üst 1Q8 koysan yeter. Maksat asmolen dolgu malzemesinin önü boşta kalmasın.

Ünver ÖZCAN
 
Geri