Merhabalar,

Ritz vektör seçimini hem Modal E1 ve hem de Modal BE1 için yapmalısınız .Bu şekilde analiz yaparsanız mod yetersiz hatası almazsınız.
Sanırım siz sadece Modal E1 için yapmışsınız.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.JPG
    Ekran Alıntısı.JPG
    23.1 KB · Görüntüleme: 1,491
3 Kat bir projem ritz yöntemi ve yarı rijit tanımlamama rağmen mo sayısı yetersiz hatası alıyorum. Mod400 yaparsam sorun kalkıyor . Fakat mod400 yapma imkanım yok tabiki pc kasıyor 70 veya 100 yapınca kurtarmıyor. Çözüm ne olabilir?
 
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
dosya 4 mb idi. Büyük geldi burdan attım hocam. Diğer problemlerin farkındayız ancaonları çözebiliriz. Öncelikle mod problemini çözmek istiyoruz .

-Bodrum katta +45 cm kotunda küçük bir alanda bulunan D08 döşemesinin ağ oluşumunda sorun var. Döşeme özelliklerinden sonlu eleman genişliğini 25 cm yapın. Mod sayısı yetersizlik sorunu çözülecektir.
- P03 ve P13 bodrum perdelerinin altında temel tanımlanmamış. Bu durumda üst yapı etkileşimli çözüm yapıldığı için analiz modeli hatalı oluşur. İlgili bodrum perdelerinin altına sürekli temel tanımlanması uygun olur.
İyi çalışmalar
 
-Bodrum katta +45 cm kotunda küçük bir alanda bulunan D08 döşemesinin ağ oluşumunda sorun var. Döşeme özelliklerinden sonlu eleman genişliğini 25 cm yapın. Mod sayısı yetersizlik sorunu çözülecektir.
- P03 ve P13 bodrum perdelerinin altında temel tanımlanmamış. Bu durumda üst yapı etkileşimli çözüm yapıldığı için analiz modeli hatalı oluşur. İlgili bodrum perdelerinin altına sürekli temel tanımlanması uygun olur.
İyi çalışmalar
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim hocam . Sorum olursa yine dönüş yaparım.
 
Geri
Üst