Kolon kiris birlesim kesme güvenliği sağlamıyor

tadilat projesi olarak eski yönetmeliğe göre çözdüğüm projemde kolonun bir tanesinde kesme güvenliğini boyutları çok büyük bile yapsam kurtaramıyorum.sanırım başka bir sıkıntı var ve nereden kaynaklandığını anlayamadım.yardımcı olursanız sevirim.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: Kolon kesme güvenliği sağlamıyor

hatice.mert:33ntiqlp' Alıntı:
tadilat projesi olarak eski yönetmeliğe göre çözdüğüm projemde kolonun bir tanesinde kesme güvenliğini boyutları çok büyük bile yapsam kurtaramıyorum.sanırım başka bir sıkıntı var ve nereden kaynaklandığını anlayamadım.yardımcı olursanız sevirim.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Birleşim Kesme Güvenliği sorunlarının çözümüne yönelik aşağıdaki linkte 9. maddeyi inceleyebilirsiniz. ( S09 kolonun Kaçıklık X değeri 42.5 cm olarak düzenlenirse Birleşim Kesme Güvenliği(B) sorunu çözülüyor.)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Not: Bodrum kattaki +280 kot verilerek girilen kirişlerin bağlandığı perdeler üst kot verilmemiş. İlgili kirişleri ve D224 döşemesini bir üst kattan negatif(-) kot vererek tanımlayabilirsiniz.
 