ottomancagatay

Etkin Üye
0c1d517662f7e47c7b805cfdb4945baf.jpg




4 tarafı perde ile çevrili rijit bodrum + 4 katlı yapı için

İdare benden B maddesini raporda göstermemi yada B maddesini sağladığını izah etmemi istedi, nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Raporda göremedim.

2 sorum-)mantar döşemeli bir sistem de 10.03 versiyonu gerekli hesaplamaları düzgün şekilde yapabiliyor muyuz? Dikkat etmemiz gereken,manuel olarak hesaplamamiz gereken hususlar varmıdır ?
DTS 1a okul projesinde asmolen yapı yapamıyoruz,mantar döşemeli yapı yapabiliyoruz değil mi? Doğru mu anlamışım acaba forumda ki değerli meslektaşlarimin bilgilerini almak isterim.
Herkese iyi çalışmalar dilerim.
 
Re: TBDY 3.3.1

Ismail Hakki Besler":25sitbuv' Alıntı:
1) Yapinizda isaretlediginiz rijit bodrum isaretini kaldirarak cozum yapin. Bu durum icin dinamik analiz raporu alin. Daha sonra rijit bodrum isaretliyken analiz yapin ve dinamik analiz raporu alin.
Iki rapordaki periyotlardan orani bulun.
2) Kirissiz doseme cozumu icin ideCAD Statik v10.03 herseyi yonetmelikte anlatildigi sekliyle sizin ifadenizle "düzgün" bir sekilde yapar

merhabalar benin de bir sorum var.

projeyi analiz ederken ''TBDY madde 3.3.1.1.B rijit bodrum koşulu sağlamıyor'' hatasını veriyor. bu hatayı nasıl giderebilirim?[/b]
 
Re: TBDY 3.3.1

KLVN:19b32qhh' Alıntı:
merhabalar benin de bir sorum var.
projeyi analiz ederken ''TBDY madde 3.3.1.1.B rijit bodrum koşulu sağlamıyor'' hatasını veriyor. bu hatayı nasıl giderebilirim?[/b]

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Kat genel ayarları diyaloğunda rijit kabul edilen katta, Rijit-X ve Rijit-Y sütunlarındaki işaretleri kaldırarak analiz yapın.
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst