resesif_07":jpnq0pkc' Alıntı:
Merhaba
Projemde kirişli radye temel çözümünde hatamı yapıyorum sürekli temellerimde çok fazla donatı çıkıyor analiz türünde mi yanllış yapıyorum yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba,
Öncelikle projenizde Kirişli radye temel veri girişi hatalı. Dış akslardaki sürekli temellerinizin hiçbiri kolonlara bağlanmamış. Ayrıca Sürekli Temellerin altında radye döşeme kenarı çizilmiş.
Radye alanları çok büyük olduğu için , Sürekli Temel donatıları fazla çıkabilir. Kirişsiz radye döşeme sistemi ile daha ekonomik bir çözüme ulaşabilirsiniz.
Not: Kolonların üzerine tanımlanan noktasal yüklerin bazılarının yönleri yukarı doğru verilmiş. Eğer Noktasal yükün yönü Z seçilecekse yükün aşağı doğru olması için eksi(-) değer verilerek girilmelidir. Girilen yükleri Perspektif penceresinde 3B çerçeve modundan görüntüleyebilirsiniz.
Kolon tanımladığınız yükleri görebilmek için;
-> Perspektif penceresinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüde 3B Çerçeve satırını tıklayın. Sonuçları görüntüleme diyaloğu karşınıza gelecektir.
-> Sonuçları görüntüleme diyalogunda yüklemeler seçeneğini tıklayın.
-> Yük tiplerinden Eleman Yükleri Kullanıcı satırını tıklayın.
-> Yükleme durumlarından tanımladığınız yüke uygun olan seçeneği işaretleyin.
-> Yükleriniz elemanların üzerinde görünecektir.
İyi çalışmalar