Dilatasyon var fakat döşeme sınırlama hatalı oluşuyor

Re: DİLATASYON PROBLEMİ

Sn resesif_07

ÖNERİLERİM;
-- Havuz üstü döşemeleri D43 ve D62 silip yeniden girin, (Mesnetlenmesi hatalı düzeliyor.)
-- Geometri kontrolü hataları düzeltin,
-- Kiriş açıklıkları çok (temiz açıklık 9 m vede sehim sınırını aşıyor.) kiriş yüksekliği az artırın,
-- kolonlarda kurtarma yanları büyütün,
-- Havuzda su varsa perdelerde ve döşeme üzerinde su yükünü alın,
-- Döşemelerde 200 kg yük bana az gibi geldi.

Kolay gelsin.
Ünver ÖZCAN
 
Re: DİLATASYON PROBLEMİ

HAVUZ PERDELERİNE YATAY YÜK: PERDE YÜKSEKLİĞİxSUYUN BİRİM HACİM AĞIRLIĞI ,
DÖŞEMEDE SU YÜKÜNÜ NASIL HESAPLAYABİLİRİM BU KONUDA YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?
 
Re: DİLATASYON PROBLEMİ

Örnek olarak döşeme üzerinde 3m yüksekliğinde su varsa: hareketli yükü 3 t/m2 (3 m*1 t/m3) olarak alabilirsiniz.

Kolay gelsin.
Ünver ÖZCAN
 
Re: DİLATASYON PROBLEMİ

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR.
KİRİŞ ÜZERİNE HAVUZ PERDESİ TANIMLAYABİLİR MİYİM ?
 
Re: DİLATASYON PROBLEMİ

Deprem yönetmeliği açısından uygun bir çözüm değil.

TDY2007 madde 2.3.2.4.(c) ve 2.3.2.4.(d) maddeleri bakınız.

Kolay gelsin.
Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst