PERDE KESME DAYANIMI SAĞLAMIYOR

Ekteki projede Bodrum Kat P43 perdesinin kalınlığını arttırıyorum, sürekli analiz yaptığımda "perde kesme dayanımını sağlamıyor" hatası ile karşılaşıyorum. Bu kalınlığı arttırmaya devam ettiğimde, bu perdenin üst katlardaki devamında, bu sefer "perde kesme dayanımı hatası" ile karşılaşıyorum.

Yardımlarınız için teşekkürler...

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
C20 beton sınıfıyla girilmiş bence beton sınıfını gözden geçirin ayrıca kabuk olarak modelleme yaptığında problem çıkmıyor o perdede ancak o katta sadece beton sınıfını en az C30 yapın bence böyle bir yerde ve kabuk olarak modelleyin tavsiyelerim bunlar
 
Analiz ayarlarından Sünek Yapı Maddelerini Rijit Bodrum Kata Uygula seçeneğini işaretlemediğimizde hata vermiyor.
Bunu ne zaman seçmemiz gerek? Seçmek zorundamıyız?
 
sayın izmirli,

Rijit kabul ettiğiniz katın gerçekten rijit davranış gösterebileceğini düşünüyorsanız sünek yapı maddelerini o katta es geçebilirsiniz. zaten isimlerde bile tezatlık var rijit kat-sünek yapı maddeleri....??? asıl mevzu rijit kabul ettiğiniz katın gercekte ne kadar rijit olduğudur. rijit katınıza güveniyorsanız bu kabulu yapabilirsiniz.

Yapınıza baktığımda rijit kabul ettiğiniz katınızın komple perdelerle çevrili olduğunu görüyorum. döşeme sisteminiz de kendi düzleminde rijit kabul edilebilir. Bu sebeplerden ben olsaydım süneklik şartlarını bu katta sağlamaya çalışmazdım.

İyi çalışmalar...

KEMAL YALVAÇ
 