Sürekli Temelde Zg- Hatası

İyi Günler. Çok büyük olmayan bir konut projesi yapıyorum ve temeli sürekli temel olarak modelledim bina girişi ve asansör boşluğunun net olarak kalması içinse o bölgeye radye temel tanımladım; fakat temel boyutlarım aşırı büyük çıkmakta 180 cm bile denedim ama olmuyor. Genelde 150 cm den yukarı çıkmamıştım. Gözümden kaçan birşey var ama bulamadım ekte projeyi gönderiyorum yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Sürekli temelleri bu şekilde radye temelle bağlayamazsınız. Zaten analiz yapıp 3B çerçeve bakarsanız bazı temel kirişlerinin mesnetlenmediğini göreceksiniz. Ayrıca sürekli temel çözümünde üst yapı etkileşim sözkonusu değildir. Zemin gerilmelerini ortalama gerilmeye göre yap seçeneği işaretli. Yükleri ve diğer konuları kontrol etmedim. Hem zemin değerleriniz çok düşük dolayısıyla komple radye temel dizayn etmeniz daha doğru olur.
 
Sayın damlatpz

İlave önerilerim:

--Duvar yüklerini kontrol edin,
--Asansör (şayet boşlukta asansör var ise) kulesinde asansör makinelerini oturtacak ara kat döşemesi verilmesi lazım,
-- Kolonlardaki (B) hatalarını giderin,
--(K30) kirişine kot farkı verin. merdiven ara kata sahanlığına otursun,(bina girişinde baş kurtarmayabilir dikkat)
-- Yarı rijit diyafram çözdüğünüz için merdiveni mesnet durumlarını da dikkate alarak verin ki yükler doğru aktarılsın, merdiven çözümünüz doğru olsun

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 
Öncelikle değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ben de radye temel olarak çözülmesini ön gördüm. daha önce uygulanmış bir radye - sürekli temel modellemesi yaptım fakat kendim ilk defa uyguladım. Teşekkür ederim tekrar verdiğiniz bilgiler doğrultusunda projeyi gözden geçirip kontrol edeceğim. İyi çalışmalar dilerim.
 