Zemin emniyet yetersiz

idris-keles

Yeni Üye
zemin değerleri düşük ve temel ZEMİN EMNİYETİ KURTARMIYOR YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM PROJEYİ İNCELERSENİZ SEVİNİRİM. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
RADYE TEMEL GİRDİM KİRİŞLİ RADYEDE BİNA YAMUK OLDUĞUNDAN BAYA PROBLEM ÇIKARDI RADYEDE DE AMPARTMAN AZ OLUNCA KURTARMIYOR...

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: !!! YARDIM !!! ZEMİN EMNİYET YETERSİZ !!!

* Üst rşjşt bodrum kat numarası seçiminiz doğru değil.
* Yarı rijit diyafram çözümü yöntemini kullanmalısınız.
* Zemin emniyet gerilmeniz çok düşük.Eğer zemin raporunda bir hata yoksa böyle bir zemine yapı yapmamalısınız. Bu durumda zemin iyileştirmesine gitmenizi öneririm. Zemin eğer böyleyse D grubu zemindir ve %50 arttırma seçeneğini de kullanamazsınız.
* KZ191 (diğer katlarda da) kirişini üç ayrı isimle isimlendirmelisiniz.
* Sistemde kirişli radye ve sürekli temel kirişleri var. Üst yapı etkileşimli çözüm olmaz.
* Bodrum kattaki k216-217 kirişini tek bir kiriş gibi yapmanız daha doğru olacaktır.
* Döşemelerin hepsinde 15 cm kalınlık kullanmışsınız. Bir çok küçük döşeme var. Ne kadar kalınlık o kadar ağırlık ve yük demektir ki bu da deprem tesirlerinin artmasına katkı sağlayacaktır. Gereksiz olan döşemeleri inceltmeniz hem ekonomi sağlayacağı gibi çözüme de katkı sağlayacaktır.
* Aynı şey kiriş yükleri için de geçerlidir. iç kirişlerde bile 19 cm duvar yükü bulunmaktadır. Gerçekte böyle midir?
* Eğer tüm kirişlerinizde 19 cm duvar sözkonusu ise aynı zamanda hareketli yük (0.20) nasıl oluşmaktadır?
* Merdiveni tasarlayıp yerine yerleştirip yapı ile birlikte çözünüz.
* Çatı kat döşeme ve kiriş yüklerini de gözden geçirmenzi öneririm
* Ardığık birbirine bağlanmayan çerçeveleriniz var.
* Bir tane 25/32 kiriş var hem de konsol? (k218)
* R=7 girilmiş, perdeler var fakat perdelerin sisteme hiç bir katkısı yok. (özellikle p1, p2)
 

Ekli dosyalar

  • çerçeve.png
    çerçeve.png
    107.4 KB · Görüntüleme: 8,404
Geri
Üst