Yapımına devam edilen 6 katlı bir binada 4. kat kiriş betonu karot sonuçları 20 N/mm2 olarak çıkıyor. Proje beton sınıfı c30. Bina yapı denetim tarafından durduruluyor. Sizce bu katta ki kirişler kırılmadan üst katlarında C30 döküleceği öngörülerek binada performans analizi yapılabilir mi? Yoksa performans analizi sadece mevcutta yapımı tamamlanan binalar için mi yapılır? Cevaplarınıza şimdiden teşekkürler.
 
İstanbul da Kadıköy belediyesinde kaşılaştık bu durumla performans raporu istiyolar direk eğer ki o raporda olumsuzsa yeniden tabliyeyi dökmeniz gerekir.
 