Merhabalar,
Projenizde asansör perdeleri 0.22Achfcd koşulundan kurtarmamaktadır.Mevcut perdenin kalınlığını artırarak kurtarmanız zor gözüküyor.
Projenizde uygun yerlere kesme perdesi ekleyerek bu perdelere gelen kesme kuvvetlerini azaltarak kurtarabilirsiniz.
Karma sistem seçtiğiniz halde AlfaS oranınız 0.27 Y yönünde. Karma sistem çözmek istiyorsanız Y yönünde perde eklemelisiniz.
Diğer durumda yüksek sünek çözmeniz gerekmektedir.Ayrıca R=6.99 almışsınız.Bu R katsayısı seçimini aşağıdaki tabloya göre yapmalısınız.Şuan aldığınız değer yönetmelik koşullarına uymamaktadır.
Ayrıca %5 hesap ve kesit toleransı kullanmışsınız.Kullanmamanızı öneririm.
8.61 versiyon kullanıyorsunuz,8.62 versiyona güncelleme yapmanızı da öneririm.