perde kesme güvenliği sorunu bodrum kat

sinan şahin

Yeni Üye
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
merhabalar. arkadaşlar projemde asansör perdesin de kesme güvenliği sorunu yaşıyorum bodrum katta ide 8.61 kullanıyorum perdenin ebatını ne kadar arttırdıysam çözemedim sizden ricam yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkür ederim.
 
Merhabalar,

Projenizde asansör perdeleri 0.22Achfcd koşulundan kurtarmamaktadır.Mevcut perdenin kalınlığını artırarak kurtarmanız zor gözüküyor.
Projenizde uygun yerlere kesme perdesi ekleyerek bu perdelere gelen kesme kuvvetlerini azaltarak kurtarabilirsiniz.
Karma sistem seçtiğiniz halde AlfaS oranınız 0.27 Y yönünde. Karma sistem çözmek istiyorsanız Y yönünde perde eklemelisiniz.
Diğer durumda yüksek sünek çözmeniz gerekmektedir.Ayrıca R=6.99 almışsınız.Bu R katsayısı seçimini aşağıdaki tabloya göre yapmalısınız.Şuan aldığınız değer yönetmelik koşullarına uymamaktadır.

Ayrıca %5 hesap ve kesit toleransı kullanmışsınız.Kullanmamanızı öneririm.
8.61 versiyon kullanıyorsunuz,8.62 versiyona güncelleme yapmanızı da öneririm.
 

Ekli dosyalar

  • 11.PNG
    11.PNG
    54.1 KB · Görüntüleme: 5,212
merhaba berat bey öncelikle yanıtınız için teşekkür ederim . sistemi yük sek sünek çözdüm ama bu sefer bodrum kattaki perdelerimde kesit sorunu yaşıyorum sisteme perde ekledim farklı konumlarda hatayı gideremedim ve ayreyetten %5 hesap ve kesit toleransı demişşiniz bu değeri nerden değiştirebiliyorum ve kaç almam gerekir sizce . şimdiden çok teşekkür ederim
 
sinan şahin":233o2dyb' Alıntı:
merhaba berat bey öncelikle yanıtınız için teşekkür ederim . sistemi yük sek sünek çözdüm ama bu sefer bodrum kattaki perdelerimde kesit sorunu yaşıyorum sisteme perde ekledim farklı konumlarda hatayı gideremedim ve ayreyetten %5 hesap ve kesit toleransı demişşiniz bu değeri nerden değiştirebiliyorum ve kaç almam gerekir sizce . şimdiden çok teşekkür ederim
Bu belirttiğiniz durumdan dolayı tasarımınız değiştirmeniz,perdeler eklemeniz ve boyutları artırmanız gerekmektedir.
Tölerans değerlerini,Analiz Ayarları ->Yük-Güvenlik kısmından değiştirebilirsiniz.Hesap donatısı ve kesit kontrolü töleransı mühendisin inisiyatifindedir. Buraya girilen değer oranında analiz sonuçları tölere edilmiş olur.
Güvenli tarafta olmak için bu değeri 0 alın.
 
Geri
Üst