Riskli yapı analizinde etki/kapasite diyagramında M22p M33p

umit6363

Yeni Üye
Arkadaşlar benim sorum riskli yapı analizinde M22p ve M33p degerlerini elde edebilmek bu değerleri sap2000'den elde edebilen arkadaşlar var fakat ben idecad'ten bu degerleri nasıl alabilirim ve bu değerleri excel ortamında programdan elde edebilirmiyiz. Şimdiden teşekkürler.
 
Re: Riskli yapı analizinde etki/kapasite diyagramında M22p M

arkadaşlar bende bu Mp değerleri neden sıfır geliyor bilgisi olan varsa acil yazabilir mi?
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    7 KB · Görüntüleme: 5,580
Re: Riskli yapı analizinde etki/kapasite diyagramında M22p M

Merhaba;

Projenizi inceledim. Ekran görüntüsünü gönderdiğiniz bölüm "Kolon Betonarme" penceresinin Kolon Kesme Güvenliği kontrolünün yapıldığı bölüm.
Öncelikle analiz ayarları bölümünde "TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı" nı kullanarak yapınıza uygun süneklik düzeyini, diyafram tipini ve R katsayısını seçmeniz gerekiyor. TBDY 7.3.7 Kolonların Kesme Güvenliği maddesi süneklik düzeyi yüksek kolonlar için geçerlidir. Sizin yapınız süneklik düzeyi karma (süneklik düzeyi yüksek perdeler ve süneklik düzeyi sınırlı çerçeveler) olarak tanımlanmıştır. TBDY Madde 7.7.5 'de süneklik düzeyi sınırlı kolonların kesme güvenliği açıklanmıştır. Bu bölüme göre TBDY Şekil 7.5 'teki değerler kullanılmamakta yalnızca düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında oluşan kesme kuvvetinin D ile arttırılmasından elde edilen kesme kuvveti dikkate alınmaktadır.
Ayrıca bir bilgi daha ekleyeyim. "Kolon Betonarme" penceresinde "Moment-eğrilik" sekmesinde kolon kapasitelerini istediğiniz bir eksenel kuvvet etkisi altında her açı için elde edebilirsiniz.

Saygılarımla...
 
Re: Riskli yapı analizinde etki/kapasite diyagramında M22p M

Merhaba;

Bir ekleme yapmak daha istedim. Programda riskli yapı analizi sonuçlarını "Riskli Bina Analizi" komutunu kullandıktan sonra çıkan raporlardan inceleyebilirsiniz. Riskli Yapıların Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar 2019 Ek-D de belirtilen tüm değerler uygun şekilde bulunmaktadır. Kolon kapasiteleri için bu sonuçları da kullanabilirsiniz.

Saygılarımla...
 