Zemin emniyeti olumsuz

Zemin emniyeti olumsuz

Mesajgönderen gıyasi şahin » 08 Tem 2019, 11:30

https://we.tl/t-2RW0S6CKz


Ampartmanları 2 metre yaptığım halde kurtarmıyor bi yardımcı olur musunuz


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
gıyasi şahin
 
Mesajlar: 9
Kayıt: 11 Eyl 2018, 12:31
Konum:

Re: Zemin emniyeti olumsuz

Mesajgönderen mstfdnmz » 08 Tem 2019, 17:43

dosyanız yüklenmemiş ?
mstfdnmz
 
Mesajlar: 4
Kayıt: 11 Tem 2011, 16:42
Konum:

Re: Zemin emniyeti olumsuz

Mesajgönderen gıyasi şahin » 08 Tem 2019, 19:26

gıyasi şahin
 
Mesajlar: 9
Kayıt: 11 Eyl 2018, 12:31
Konum:

Re: Zemin emniyeti olumsuz

Mesajgönderen unver » 09 Tem 2019, 13:20

Önerilerim:
--Rijit bodrumunuz yok 1. bodrumdaki tiki kaldırın,
--A12 değil A15 almalısınız,
--Yukarıdakiler düzeltilince göreli kat ötelemesi hatası veriyor perde ilavesi lazım,
--Proje ismini HASTAHANE diye vermişsiniz şayet hastahane ise BKS=1 I=1.5 olması lazım,
--Zemin değeriniz düşük yeni yönetmeliğe göre zemin taşıma gücü qt olarak verilip verilmediğini kontrol edin. Hata yoksa zemin iyileştirmesi yapmalısınız,
--Çatı katındaki duvarları kaldırabilirsiniz,
--Çatı katında hareketli yükleri kaldırabilirsiniz,
--Geometri kontrolünde 9. katta hatalı döşeme olarak verilen döşemelerin etrafına kiriş koyun,