Döşeme kalınlığı şartı

Döşeme kalınlığı şartı

Mesajgönderen shewger » 10 Eyl 2019, 21:49

YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM.. İYİ ÇALIŞMALAR
Eklentiler
doseme_kalınlıgı_sartı_sorunu.cde
(266.61 KiB) 21 kere indirildi
shewger
 
Mesajlar: 46
Kayıt: 26 Tem 2016, 19:40
Konum:

Re: Döşeme kalınlığı şartı

Mesajgönderen YasinTezel » 11 Eyl 2019, 11:10

Merhaba,

Döşeme kalınlığı kontrolü hatası aldığınız İki döşemenin hesap aksı konsol olarak tanımlanmış.

"Döşeme Hesap aksı edit" komutuna tıklayın , planda 1 numaralı aksı tıklayın ve Konsol donatısı olarak görülen donatı tipini "Düz+pilye" yapın
Analiz yapmadan önce Kat genel ayarlarında bulunan rijit kat seçimini kontrol edin. Projenize göre zemin kat rijit kat olarak tanımlanmamalı.

döşeme hesap aksı tipi.png
döşeme hesap aksı tipi.png (118.3 KiB) 165 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 768
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Re: Döşeme kalınlığı şartı

Mesajgönderen shewger » 11 Eyl 2019, 11:37

çok teşekkürler yasin bey