RADYE TEMELDE DONATI YETERSİZ VE PERDELERDE KESME GÜVENLİĞİ

Krtk

Yeni Üye
Merhaba ;
projemde radye temelde donatı yetersiz hatası alıyorum.donatı çapını ve radye temel kalınlığını arttırmama rağmen sonuç alamıyorum.Bodrum Kat perdelerinin bazılarında ise kesme güvenliği hatası görünüyor.Etriye çaplarını arttırdığım halde olmadı. yardımcı olabilir misiniz ? proje dosyası ektedir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: RADYE TEMELDE DONATI YETERSİZ VE PERDELERDE KESME GÜVENL

Merhaba,
-Öncelikle projenizde döşemi sistemi (Tek doğrultulu dişli döşeme ve deprem tasarım sınıfı DTS=1. Bu nedenle Süneklik düzeyinin karma seçilmesi gerekir. TBDY 2018 sihirbazının yönlendirmelerine uyunuz.

-S09ve S04 poligon kolonlarının perde objesi ile modellenip, grup perde olarak tanımlanması uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Yukarıdaki düzenlemelerden sonra analiz sonuçlarını tekrar değerlendiriniz.
Perde kesme güvenliği sorunu ve olası çözümleri için de aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • sihirbaz.png
    sihirbaz.png
    81.3 KB · Görüntüleme: 278
Re: RADYE TEMELDE DONATI YETERSİZ VE PERDELERDE KESME GÜVENL

Merhaba
ilave olarak 1. bodrum kat rijitlik tikini işaretleyiniz.

Ünver ÖZCAN
 