Perde Kesme Güvenliği Sağlanmıyor.

Arkadaşlar,
Projemizdeki iki konuda bilginize ihtiyaç duyuyorum. Şimdiden teşekkürler.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Merdiven arkasındaki perdelerde kesme güvenliği bir türlü sağlanmıyor.


Radye temelde donatı yetersizliği ilave donatılara manuel olarak müdahele edilince düzeliyor. Sebebi nedir?


Kolay gelsin.

Ahmet L. Çomaklı
İnşaat Mühendisi
 

Ekli dosyalar

  • perde.jpg
    perde.jpg
    348.6 KB · Görüntüleme: 582
  • radyedöşeme.jpg
    radyedöşeme.jpg
    188.6 KB · Görüntüleme: 583
Merhaba,
Projenizin mevcut durumunda Perdelerde KAS(-) sorunu etriye yetersizliğinden kaynaklanıyor. Donatı seçimi diyaloğundan daha büyük donatı çapları seçilerek sorun çözülebilir. Perde kesme güvenliği sorunu hakkında aşağıdaki bilgi bankasını inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

-Radye donatı seçimi diyaloğunda ilave donatılar için sadece 20 lik donatı seçilmiş. Program gerekli olan donatı çapını seçemediği için AS(-) uyarısı veriyor. Radye donatı seçimi diyaloğundan daha büyük donatı çapları seçildiğinde program ihtiyaç olan donatı çapının otomatik seçecek ve AS(-) uyarısı vermeyecektir.

Bazı notlar;
-Bodrum katta merdiven yüksekliği kat yüksekliği ile uyumlu değil.
-Merdivenlerin bitiş kollarının yerleri bağlandıkları elemanlarla uyumlu değil. Ayrıca merdiven sonlu eleman genişlikleri perdelerle uyumlu olmadığı için mesnetlenme tam olarak sağlanmıyor. Bu durumun önüne geçmek ve hesap hassasiyeti için döşeme perde ve radye özelliklerinden sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılmasını öneririz.(Örneğin 25 cm)
İyi çalışmalar
 
Merhaba
ahmetkcck":3hk0u87m' Alıntı:
Önerilerim;
--1. bodrum kattaki rijitlik tikini kaldırın,
--İki blok arasına en az TBDY2018 madde 4.9.3.2 göre derz boşluğu bırakın,
--Zemin katta A-E1 akslarına kiriş atılabilir,
--Sonlu elemanları 0,25 m yaparak hesabı bitirin.

Ünver ÖZCAN
 
unver":3idzsv26' Alıntı:
Merhaba
ahmetkcck":3idzsv26' Alıntı:
Önerilerim;
--1. bodrum kattaki rijitlik tikini kaldırın,
--İki blok arasına en az TBDY2018 madde 4.9.3.2 göre derz boşluğu bırakın,
--Zemin katta A-E1 akslarına kiriş atılabilir,
--Sonlu elemanları 0,25 m yaparak hesabı bitirin.

Ünver ÖZCAN

sağolun tşk ederim herşeyi denedim fakat radye temel donatı sorununu ve zımbalama hatasını gideremedim
 
Merhaba
ahmetkcck:3hf3gmo4' Alıntı:
radye temel donatı sorununu
--Birleştir komutu ile yakın olan donatılar birleştirilebilir,
--İlave donatıların aralıkları bir miktar azaltılabilir,
ahmetkcck:3hf3gmo4' Alıntı:
zımbalama hatasını gideremedim
Aşağıdaki link size yardımcı olacaktır.
Radye döşemesi zımbalama güvenliği sağlanmıyor.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • BİRLEŞTİR..png
    BİRLEŞTİR..png
    40.8 KB · Görüntüleme: 440
merhabalar bodrum katta etriye çaplarını artırmama rağmen perde kesme güvenliği hatası alıyorum buna çözüm öneriniz nedir ? isterseniz datayıda yükleyebilirim ?
 