Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği nasıl giderilir

Re: HATA

Eklediğiniz resimde (Vmax) ve (Ve) değerleri birbirine çok yakın görünüyor. Ekteki birleşim.pdf dokümanında verilen önerileri inceleyiniz.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • birlesim.pdf
    115.9 KB · Görüntüleme: 388
Resimdeki gibi bir sorun ile karşılaşıyorum.
S14-K17 birleşimi olmamasına rağmen neden kontrole tabi tutuyor. Birleşim diğer katlar ile aynı olmasına rağmen neden sadece 3.katta S14-K17 birleşimi varmış gibi görüyor.
 

Ekli dosyalar

  • kesme.png
    kesme.png
    86.8 KB · Görüntüleme: 4,593
ersinmat":gvv74vmk' Alıntı:
Resimdeki gibi bir sorun ile karşılaşıyorum.
S14-K17 birleşimi olmamasına rağmen neden kontrole tabi tutuyor. Birleşim diğer katlar ile aynı olmasına rağmen neden sadece 3.katta S14-K17 birleşimi varmış gibi görüyor.

Kirişi S14'den öteleme vererek tanımlamış olabilir misiniz? Projeyi eklerseniz inceleriz.
 
Hakan bey merhaba,
Dediğiniz şekilde sorun çözüldü. Teşekkür ederim.
Kabuk yapmadan da o hata çıkmasa daha iyi olur aslında. Bu dikkate alınabilir.

iyi çalışmalar...
 
ersinmat":29cfra0p' Alıntı:
Hakan bey merhaba,
Dediğiniz şekilde sorun çözüldü. Teşekkür ederim.
Kabuk yapmadan da o hata çıkmasa daha iyi olur aslında. Bu dikkate alınabilir.

iyi çalışmalar...

Merhaba tekrar,

8.504'de dediğiniz durum oluşmuyor zaten.
 
Geri
Üst