Maksimum pursantaj ve döşeme sehim sınırı

Merhaba
2 Problemım var yardımcı olurmusunuz
1.Zemin kat döşememde sehim sınırı ve kalınlık sorunu var çift yon uzun yapıp kalınlıgı arttırdım fakat değişen birşey olmadı
2. mahvil katta S06 Kolonunda maksimum pursantaj problemı var kolon 50 lik ti 60 yaptım fakat sorunu gıderemedım

yardımlarınızı beklıyor olacagım saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • KÖROĞLU CAMİİ STATİK PROJE.rar
    1.7 MB · Görüntüleme: 347
Merhaba

Projenizi düzelttim. Ekte.
5 kolonda (B) hatası var. Benim S06 kolonunda yaptığım gibi düzeltin.
Ayrıca bodrum katta K12-K13-K14 kirişlerini kaydırarak K12 kirişini S08 kolonuna oturtursanız iyi olur.

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UO KOROGLU.cde
    1.2 MB · Görüntüleme: 625
Merhabalar, Gezerken projeyi gördüm.
Bağlantıları düzeltilmiş sorunsuz hali aşağıda yükledim. Zemin kat döşemelerinde 2 ayrı döşeme attım,
Böyle olunca Analiz yaparken aşağı katlarda ''Birden fazla diyafram tespit edildi'' uyarısı veriyor.
Bunuda Döşemelerin '' Ayar > Statik> Bağlantı ne olursa olsun otomatik rijit diyafram oluştur'' kutucuğunu seçerseniz sorun kalkıyor.
Pursantaj sorunu çıkmıyor zaten. Mahvil katta s06 nın kotunu indirmek zorunda kalmıyorsunuz.
Teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • Köroğlu Cami Düzeltme.ide7
    1.5 MB · Görüntüleme: 637
Bu kirişlerin altına neden bir kolon atmadınız?
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    25.2 KB · Görüntüleme: 4,642
  • 2.png
    2.png
    20.5 KB · Görüntüleme: 4,642
Geri
Üst