Kolon donatısı hatası

PROJEMDE 3.KATTA S1 VE S10 KOLANLARININ DONATILARI ÇOK YÜKLÜ GELDİ BU PROBLEMİ NASIL ÇÖZEBİLİRİM.BİR DİĞER KONU 3 KATTA SAÇAK GENİŞLİĞİM 50 CM AMA RAPORDA SÜREKLİ HATA VERİYOR YAPTIĞIM DÖŞEME KENARLARINI DEĞİŞTİRDİM FAKAT HATAYI DÜZELTEMEDİM.ACİL YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM TEŞEKKÜRLER.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: KOLON DONATISI HATASI

Merhaba
--D11-D13 döşemesini üstteki gibi tek döşeme yapın,
HESAP KURTARIYOR AMA:
--S01-S10 kolonlarının katlarda bağlantısı yok, (bant kiriş ile bağlantı olmaz, zaten hesaba da katılmıyor.)
--A, 1, 8 aksını kiriş ile bağlayın,
--Balkonların hareketli yüklerini 350 alın,
--Kolon kısa kenarı en az 30 cm olsun,
--Çatı katı duvar yüklerini kaldırın,
-- Çatı katı hareketli yükleri azaltın,
--Merdiven yüklerini alın,

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • KALIP PLANI.png
    KALIP PLANI.png
    49.1 KB · Görüntüleme: 3,691
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ünver bey cevabınız için çok teşekkür ederim. projenin mimarisini incelediğinizde göreceksiniz bu şekilde kiriş tasarımı yaptığımızda üst katlarda kirişler odaların ortasından geçiyor haliyle ticari ve tasarımsal kaygılar nedeniyle mimarımız bu şekilde çözüme yaklaşmıyor.başka bir şekilde nasıl çözebilirim bu konuda yardımcı olabilir misiniz.
 
kolonları boyutlarını 30*60 yapınca son kat kiriş, döşeme yüklerini düzenleyince sorunum çözüldü.fakat dediğiniz gibi S01 VE S10 kolonlarının bağlantısı olmaması hesabın kurtarmasına rağmen can sıkıcı bir durum..
 
semih5252":2c0jnz8q' Alıntı:
http://s2.dosya.tc/server3/8womlp/ERDAL_SAHIN_MIMARI.rar.html Ünver bey cevabınız için çok teşekkür ederim. projenin mimarisini incelediğinizde göreceksiniz bu şekilde kiriş tasarımı yaptığımızda üst katlarda kirişler odaların ortasından geçiyor haliyle ticari ve tasarımsal kaygılar nedeniyle mimarımız bu şekilde çözüme yaklaşmıyor.başka bir şekilde nasıl çözebilirim bu konuda yardımcı olabilir misiniz.

Ünver bey size gerekeni söylemiş. Dolayısıyla bu taşıyıcı sistem tasarımınız doğru değil. Burada bir değil, iki değil tam 7 adet kolonun (zaten binadaki kolon sayısı belli) diğer yönle bağlantısı yok. Üstelik iki tanesinde de tamamen çift yön kolondan konsol durumu (köşe kolonlar) söz konusu. Bu durumda nasıl bir ticari kaygıdan bahsedebiliriz ki? Bana kalırsa kirişlerle bağlayıp asma tavan önerin yada hiç olmazsa (pek tasvip etmememe rağmen bundan iyidir) dişli döşeme sistemi (asmolen) önerin.
 
Evet, bence de ve hatta kesinlikle kolonlar diğer yönden en azından 50/36'da olsa yatık kirişlerle bağlanmalı. Kanaatimce ülkemizin neredeyse tüm bölgelerinde yapılan konut vs projelerinde hemen her zaman yapılan ve nedense belediyelerce de kabul edilen ve onaylanan en büyük hata. Kesinlikle bu tip, çerçeve oluşmamış taşıyıcı sistem projeleri tasarlayana geri verilmeli, olmamış git gözden geçir diyerek. Çelik ve betonarme yapıların projelendirilmesinde diğer tüm olgular ve hatalar, imalat hataları da dahil bu tip durumlardan tehlikeli olamaz.

"ticari ve tasarımsal kaygılar nedeniyle mimarımız bu şekilde çözüme yaklaşmıyor."
Keşke bu cümleyi tamamlamasaydınız.
Bu cümle günümüzde inşaat mühendisliğinin neden gereken saygıyı görmediğinin cevabıdır.
 
Geri
Üst