Modal Analiz Yöntemi ile Rijit Bodrum Deprem Yükü Hesabı

Modal analizde bodrum kata gelen x yönünde gelen deprem yükü 14.269 ton, ancak Eşdeğer deprem yöntemine göre ( Fbk = Ao I wbk / 1.5) 54.858 ton olması gerekiyor. X ve Y yönünde VtB<0.9xVt olduğundan bütün katlardaki (rijit bodrum hariç) modal analiz ile bulunan Deprem Yükü Denklem 2.16 gereği iç kuvvetler 0.9xVt / VtB kadar büyütülmüştür. Fakat rijit bodrum perdesinin olduğu bodrum katında bu büyütme işlemi gerçekleştirilmemiştir, direk modal analiz ile bulunan Deprem Yükü hesapta dikkate alınmıştır. Program otomatik olarak dinamik analiz sonucununda bulduğu 14.269 tonu deprem yükü olarak kabul ediyor. Y yönü için de aynı durum söz konusu. Yönetmelikte kaçırdığım biryer olmalı bu konu hakkında görüşünüz nedir? (0.9xVt / VtB =1, 1541 )
 
civilmehmetkara":2spwnn8l' Alıntı:
Modal analizde bodrum kata gelen x yönünde gelen deprem yükü 14.269 ton, ancak Eşdeğer deprem yöntemine göre ( Fbk = Ao I wbk / 1.5) 54.858 ton olması gerekiyor. X ve Y yönünde VtB<0.9xVt olduğundan bütün katlardaki (rijit bodrum hariç) modal analiz ile bulunan Deprem Yükü Denklem 2.16 gereği iç kuvvetler 0.9xVt / VtB kadar büyütülmüştür. Fakat rijit bodrum perdesinin olduğu bodrum katında bu büyütme işlemi gerçekleştirilmemiştir, direk modal analiz ile bulunan Deprem Yükü hesapta dikkate alınmıştır. Program otomatik olarak dinamik analiz sonucununda bulduğu 14.269 tonu deprem yükü olarak kabul ediyor. Y yönü için de aynı durum söz konusu. Yönetmelikte kaçırdığım biryer olmalı bu konu hakkında görüşünüz nedir? (0.9xVt / VtB =1, 1541 )

Merhaba,

Yönetmelikte "iç kuvvet ve yerdeğiştirme büyüklükleri" büyütülecektir yazıyor. Büyütme işlemi deprem kuvvetlerinden elde edilen eleman uç kuvvetlerine uygulanmaktadır. İç kuvvetlerin arttııldığını "ham sonuçlar/tasarım sonuçlarını" tıklayarak görebilirsiniz. Arttırılımış değer kalın fontla gösterilir.





Tasarım sonuçları içinde 2.75 %30 attırım ve varsa burkulma katsayısı arttırımları da bulunmaktadır.

Bahsettiğiniz konu ise mühendisin inisiyatifine bırakılmıştır. Beta attırma işleminin bodrum katlarda da uygulanmasını istiyorsanız analiz ayarlarında ilgili seçeneği işaretlemelisiniz.



Ayrıca kolon raporunda da 2.8.5'in uygulandığını görebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    99.4 KB · Görüntüleme: 3,963
  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    99.8 KB · Görüntüleme: 3,962
  • Ekran Alıntısı2.PNG
    Ekran Alıntısı2.PNG
    50.8 KB · Görüntüleme: 3,961
  • Ekran Alıntısı3.PNG
    Ekran Alıntısı3.PNG
    31.6 KB · Görüntüleme: 3,962
Geri
Üst