merhabalar
bodrum 2 ve bodrum 1 katlarında toprak yükü nedeniyle uzun perdeler mavcut
bu sebeple, B2 ve B1 de RM ve KM çok uzakta çıkıyor.
Z ve üzeri 3 katta RM ve KM ile ilgili problem yok
bodrum katlarda bu kadar büyük eksantrisite çıkmasının sizce olumsuz yönleri nelerdir.
programda rijit kat kabulü seçeneği mevcut ancak sizler bu seçeneği kullanmaya ne kadar sıcak bakıyorsunuz?
proje ile alakalı diğer tavsiyelerinizi de eklerseniz sevinirim
saygılar
bodrum 2 ve bodrum 1 katlarında toprak yükü nedeniyle uzun perdeler mavcut
bu sebeple, B2 ve B1 de RM ve KM çok uzakta çıkıyor.
Z ve üzeri 3 katta RM ve KM ile ilgili problem yok
bodrum katlarda bu kadar büyük eksantrisite çıkmasının sizce olumsuz yönleri nelerdir.
programda rijit kat kabulü seçeneği mevcut ancak sizler bu seçeneği kullanmaya ne kadar sıcak bakıyorsunuz?
proje ile alakalı diğer tavsiyelerinizi de eklerseniz sevinirim
saygılar
Bu linki görmek için izniniz yok.
Giriş yap veya üye ol.