Re: kesme kuvveti sorunu
Projenin mimarisi olsa daha iyi yorum yapılabilirdi.
Zemin gerilmesi ile ilgili iki şey söyleyebilirim:
Sizin modelinizde radye yüksekliğini 120cm almışsınız. Bu çok fazla;
1- Küçük değerlerde de olsa negatif zemin gerilmeleri mevcut olduğu için olumsuzluk var (-3.51)
2- Maksimum zemin gerilmesi 30.25 yani zemin grubuna bağlı olarak %50 artırırsan ve küçük bir iki düzenleme ile sorunu aşarsın.
Aynı yapıyı 70-75 cm radye il çözdüğümüzde maksimum zemin gerilmeleri 20-23 civarında oluşuyor.
Fakat bana göre bu kadar uzun bir yapının temeli bir kerede dökülmez diye düşünüyorum. Dilatasyona bağlı olarak temel sistemi de yapılır.
Mimari proje olmadığı için yorumlamak zor tabi ama döşemeler ağır, kalın ve yükleri hep 0.500 alınmış. Bunlar sistemin çalışmasını ve buna bağlı olarak elbette temeli de etkileyecektir.
Perdeler hep x yönünde seçilmiş, üstelik yapı Y yönünde daha zayıfken.
Yapınızda her üç dilatasyonda da rijitlik ve kütle merkezleri birbirinden uzaklaşmış. Perde dağılımlarını daha doğru kullanabilirsiniz.
Ayrıca her iki baş kısımda bulunan (muhtemelen yangın merdiveni olabilir) kısımlar yapıdan kopuk duruyor. O arada koridor gibi bir alan var. Kirişlerle bağlanması gerekir. Bu sorun orta dilatasyonda da böyle görünüyor. Hal böyle olunca kalın döşeme ve aşırı yükleme yapmak durumunda kalmışsınız.
P87 ve P89 kolonlarını (perdeler) perde objesi olarak tanımlayıp kabuk olarak modelleyin. Üstelik bu kolonlar bodrumda perde olarak modellenmiş. S35 ve S36 kolonları da perde olarak tanımlayıp perde boyutuna getirebilirsiniz. (10 cm kalmış)
Eğer çatı kat kullanılmayacaksa oraya ait hareketli yükleri azaltabilir, kirişlerin duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.
Yarı rijit diyafram çözümü yapınız.