mertçıngı:16tleya8' Alıntı:
iyi günler iyi çalışmalar
projemde kesme hatası alıyorum bir türlü düzeltemedim nedenini bulamadım yardımcı olursanız sevinirim
proje hakkında önerilerinize açığım projecilikte çok yeniyim
ilginiz için şimdiden teşekkürler.
Merhaba,
Projenize yönelik tespit ve öneriler genel olarak aşağıdaki gibidir; Analiz sonuçlarının gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra tekrar değerlendirilmesini öneririm.
-TBDY 2018 madde 3.3.1 e göre bodrum katı rijit kabul etmeniz uygun olur.
-Analiz ayarları/TBDY Seçenekleri sekmesinde "(4/5)R uygula" satırlarının işaretlenmesine gerek yok.
-P20-21-22 asansör perdelerinin grup perde olarak tanımlayınız.
-Merdiven kenarlarının mesnetlenme koşullarını düzenlerken; Merdiven kenarı hangi elemana mesnetleniyorsa sadece o kenara bağlılığı belirtilmeli, diğer kenarlar boş bırakılmalıdır.
Aşağıdaki linklerden merdivenlerin oluşturulması ve mesnetlenme koşullarının belirlenmesi hakkında bilgi alabilirsiniz.
-Merdivenin oluşturulması
-Merdiven mesnet koşullarının belirlenmesi
-Asansör çukurunun düz olarak modellenmesi önerilir.
-P48 bodrum perdesinin neredeyse tamamında boşluk açılmış. Perde yerine kiriş modellenmesi uygun olur.
-Bazı kaset döşemelerde tipik kiriş(hesap kirişi tanımlanmamış. (Örnek 147-145...)
-143 vb. kaset döşemelerde bazı diş aralıkları 70 cm. den fazla verilmiş.
-Nihai analizde perde, döşeme ve radye özelliklerinden sonlu eleman genişliklerini küçülterek analiz yapılmasını öneririz.(Örneğin 25 cm)
-TBDY sihirbazından yapı koordinat ve spektrum bilgilerinin kontrol edilmesini öneririm. (Default ayarlardaki koordinat ve spektrum değerlerine göre çözüm yapılmış görünüyor)
-Yapının genelinde C25 beton kullanılırken bodrum perdelerinde C30 radye temelde C35 sınıfı beton kullanılmış bilginize
İyi çalışmalar