Temel ilave donatısı yetersiz hatası

ferhat35

Yeni Üye
Arkadaşlar projede temel ilave donatısı çok fazla çıkıyor. Projeyi kontrol edebilir misiniz? Acaba veri girişleri yada ayarlarda mı bi hata var? Yeni yönetmelikte yaptığım projelerde hep aynı hatayı alıyorum.
 

Ekli dosyalar

  • proje.cde
    3 MB · Görüntüleme: 352
Merhaba,

Projeniz 6 katlı ve perdesiz bir bina, X ve Y yönlerinde de A11 taşıyıcı sistem tipi seçilebilir.
Zemin sınıfı ZD olduğu için ilavelerde yoğunluk var. Fakat temel donatısını Ø14 olarak seçmişsiniz.
Tavsiyem Temel kalınlığını 70cm e çıkarın. Temel ana donatısı için min. Ø16 kullanın
ilaveler bu şekilde uygulanabilir hale geliyor. İlaveler için üst çaplar kullanabilir veya donatı aralıklarını azaltarak gerekli olan donatı alanını sağlayın.
Veri girişi anlamında sorun göremedim.
Ayrıca kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sorunlarını gidermeniz gerekir.
 
Geri
Üst