Merhaba..

4 katlı asmolen döşemeli tasarladığım betonarme yapıda periyotlar uzun ve 1. modda burulma modu görünüyor. Raporlarda bir sorun görünmesede 4 katlı bir yapıda periyotların 1.15 sn gibi uzun olmasına ve 1. modun burulma olmasına izin vermek doğru olur mu?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Baha":3h5t1zcf' Alıntı:
4 katlı asmolen döşemeli tasarladığım betonarme yapıda periyotlar uzun ve 1. modda burulma modu görünüyor.Raporlarda bir sorun görünmesede
Projeniz devrilme kontrollünde Madde 4.3.4.6 göre dengelenmemiş perde ilave etmeniz gerekir.

Ünver ÖZCAN
 
Periyotların uzun çıkması yönetmeliğin kesit rijitliklerini azaltmasından kaynaklı. Burulmayı azaltmak için eleman yönleriyle ve kesitleriyle bir miktar oynayabilirsiniz.
 