Önerilerim:
--Rijit bodrumunuz yok 1. bodrumdaki tiki kaldırın,
--A12 değil A15 almalısınız,
--Yukarıdakiler düzeltilince göreli kat ötelemesi hatası veriyor perde ilavesi lazım,
--Proje ismini HASTAHANE diye vermişsiniz şayet hastahane ise BKS=1 I=1.5 olması lazım,
--Zemin değeriniz düşük yeni yönetmeliğe göre zemin taşıma gücü qt olarak verilip verilmediğini kontrol edin. Hata yoksa zemin iyileştirmesi yapmalısınız,
--Çatı katındaki duvarları kaldırabilirsiniz,
--Çatı katında hareketli yükleri kaldırabilirsiniz,
--Geometri kontrolünde 9. katta hatalı döşeme olarak verilen döşemelerin etrafına kiriş koyun,