Ark.lar merhaba,
Ekte eklediğim projem basit plak bir çözüm olmasına rağmen bir türlü perde kesme kontrollerini aşamıyorum. Ayrıca ikinci kat ile birinci kat (ve dahi alt katlarda) arasında ne oluyor da Ve değeri bu kadar şişiyor anlamış değilim?
Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.
 

Ekli dosyalar

  • Perde kesme.cde
    532.1 KB · Görüntüleme: 319
  • asas.jpg
    asas.jpg
    151 KB · Görüntüleme: 3,878
Merhaba
Projenizi düzelttim size kalanlar.
--Merdiveni mesnetleyip beraber çözün,
--B hataları,
--P1 perdesi asansör mak. katında tek kalmış ilave kolon koyun
--Asansör makinesini nereye oturtacaksınız?
--Asansör çukuru da tam olmamış
V10.12 ile çözüldü Bursa ofisi ile görüşün.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UO CAN PER.ide10
    554.7 KB · Görüntüleme: 334
Sn unver öncelikle ilginiz için çok teşekkür ediyorum.
Yapıyı yüksek sünek çözümlemişsiniz, yapının içinde (her katında) tek doğrultulu dişli döşeme mevcut.

TBDY'nin bu maddesi gereği sınırlı sünek yapmak zorunda değil miyim?
Şimdiden tşk ediyorum.
 

Ekli dosyalar

  • 1.jpg
    1.jpg
    126 KB · Görüntüleme: 3,819
  • 2.JPG
    2.JPG
    68.5 KB · Görüntüleme: 3,819
Benim görüşüm;
Asmonel olarak yapılan konsol döşeme çerçevelerin dışında, kolon_kiriş_döşeme kabulünün davranışını değiştirebilecek durumda değil.
 