Kirişsiz Plak (mantar) döşeme iterasyon hatası

fıratdurmaz

Yeni Üye
Merhaba Arkadaşlar,
Ekteki projede geometri kontrolü yapıyorum. Herhangi bir hata görünmüyor.
Fakat yarı rijit diyagramla analiz başlattığımda iterasyon sonsuza dek ( :D :D :D ) sayıp bir türlü sonuçlanmıyor.
Sistemde perde de var. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
---------------------------------------------------------------------------------
 

Ekli dosyalar

  • ORHAN TATAR.ide10
    1.3 MB · Görüntüleme: 366
Doğru hesap için perdelerinizi kabuk olarak modelleyiniz.
Perdelerin çubuk elemanlar ile modellenmesi özel amaçlar dışında tavsiye etmediğimiz bir yöntem.
 
huseyinakkus56":ypn4ttzp' Alıntı:
aynı sorunu yaşıyorum yardım lütfen
Eklediğiniz projede taşıyıcı sistem perdeleri olmadığı için çözüm yapılamaz. TBDY 2018 madde 4.3.4.4' e göre kirişsiz döşemelerde 1. aşama hesapta deprem etkilerinin tamamı perdeler ile karşılanacağı için her iki yönde perdeler kullanılması zorunludur.
İyi çalışmalar
 
Anladım. Levent Bey şöyle bir durumla karşı karşıyayım. Kaçak bir yapı yapıldı (yeni). Projesiz, ruhsatsız yapılmış. İlgili idare yeni yaptıkları için "projelerinizi getirin ruhsat vereceğiz" demiş. Benim bunu halledebilmemin bir yolu var mı sizce? Kirişsiz yapılmış..
 
Geri
Üst