Döşeme kalınlığı şartı

YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM.. İYİ ÇALIŞMALAR
 

Ekli dosyalar

  • doseme_kalınlıgı_sartı_sorunu.cde
    266.6 KB · Görüntüleme: 282
Merhaba,

Döşeme kalınlığı kontrolü hatası aldığınız İki döşemenin hesap aksı konsol olarak tanımlanmış.

"Döşeme Hesap aksı edit" komutuna tıklayın , planda 1 numaralı aksı tıklayın ve Konsol donatısı olarak görülen donatı tipini "Düz+pilye" yapın
Analiz yapmadan önce Kat genel ayarlarında bulunan rijit kat seçimini kontrol edin. Projenize göre zemin kat rijit kat olarak tanımlanmamalı.
 

Ekli dosyalar

  • döşeme hesap aksı tipi.png
    döşeme hesap aksı tipi.png
    118.3 KB · Görüntüleme: 3,302
Geri