Tasarımda olmayan radye raporda hata

Ahak

Yeni Üye
Merhaba tasarımda olmayan veya göremedigim, analiz ve tasarım bölümü radye kısmında da göremedigim bir radye için raporda hata alıyorum yardımcı olursanız sevinirim

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,

Sisteminizde radye temel bulunuyor. Ama sorunuzun o radye temeli kast etmediği kanısındayım.

Bodrum katta RD1 ve RD2 olarak gördüğünüz ifadeler rijit diyaframı sözünün kısaltılmasıdır. Bodrum katınızda kademe olmasından dolayısı iki rijit diyafram mevcut(RD1 ve RD2). Bu kısaltmaları radye temel olarak düşünmüş olabilirsiniz.
Rijit diyaframları Analiz modeinden görebilirsiniz:


Raporda altığınız hata ise RD1 1.rijit diyaframda bulunan döşemeler ve RD2 2.rijit diyaframında bulunan döşemeler için TBDY Madde 7.11.3 düzlem içi gerilme kontrolü sonuçlarıdır. Belirtilen rijit diyaframında bulunan döşemede bu kontrol sağlanmamaktadır.



Bodrum katta D101 döşemesinin hesap aksını iki yönde de üst düz + alt düz seçilirse ve 2 yönünde yeterli donatı artışı yapılırsa(fi12/18) kontrol sağlanmaktadır.
 

Ekli dosyalar

  • 2.PNG
    2.PNG
    143.7 KB · Görüntüleme: 4,940
  • 3.PNG
    3.PNG
    57.5 KB · Görüntüleme: 4,941
  • 1.PNG
    1.PNG
    307.7 KB · Görüntüleme: 4,941
  • sağlanan_proje.ide10
    26.1 MB · Görüntüleme: 344
Geri