HATALI KOLON/KİRİS KESİŞİMİ

PROJE EKTEDİR ASANSÖR PERDESİNE KİRİŞ ATINCA DAĞILIYOR BU MİMARİ PROJELERDE DE OLUYOR GENELDE DUVARLARDA. TEŞŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR DİLİYORUM
 

Ekli dosyalar

  • hatalı_kolon_perde_kiris_hatası.cde
    1,023.8 KB · Görüntüleme: 159
Merhaba;

Sorun grup perde olarak tanımlanması gereken asansör perdesini poligon kolon olarak tanımlamış olmanızdan kaynaklanıyor. Ekteki ekran alıntısında görülen elemanı grup perde olarak tanımlayınız. Poligon kolon olarak tanımlanan U tipi elemanların iki ucu arasına kiriş tanımlanamaz!



Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • grup perde.JPG
    grup perde.JPG
    190.1 KB · Görüntüleme: 3,424
Merhaba;

gruplamak istediğiniz perde parçalarını seçtikten sonra üzerine sağ tık yapıp özellikler sekmesine girin. Orada Grup Adı kutucuğuna "GP1" benzeri bir grup ismi vermeniz yeterlidir.
Bu işlemi perspektif penceresinden aynı perde parçalarını tüm katlarda seçerek aynı anda yapabilirsiniz, yada tek tek tüm katlarda aynı perde parçalarına aynı grup ismini vererek yapmanız gerekir.
Analizden sonra grup perdelerin tasarım sonuçlarını Analiz ve Tasarım menüsünden Perde Grubu başlığından takip edebilirsiniz.



Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • grup perde1.JPG
    grup perde1.JPG
    128.5 KB · Görüntüleme: 3,405
Merhaba;

Dikkat ederseniz bu mesaj UYARI başlığıyla verilmektedir. Yani bir hata olabilir de olmaya bilir de buna tasarımı yapan mühendis olarak siz karar vereceksiniz. Şöyle ki; sizin projenizde 1/6 şartını sağlamayan perdeler grup perdenin birer parçası durumunda ve X yönünde grup perdenin 1/6 şartını sağlayan başkaca perde kolları var, bu durumda sizin tasarımınızda sorun yoktur. V10.17 den itibaren 1/6 şartını sağlamayan bu ve benzeri grup perde parçaları başlık bölgesi gibi tasarlanmaktadır. Bakınız ekteki ekran alıntısına.



Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • başlık perdesi.JPG
    başlık perdesi.JPG
    52.9 KB · Görüntüleme: 3,406
Geri