Raporda Hata Gözükmesine Rağmen Hata Sekmesi Pasif

Merhabalar,

Proje 3 katlı subasman perdeli, su basman kotu +1.00 ve kat yükseklikleri 2.70m olarak toplam bina yüksekliği 9.10m.
idestatik v10.14 ile yaptığım fakat raporda hata olmayan dosyamda v10.17 ile yaptığım analiz sonrasında aşağıdaki gibi bir hata veriyor fakat rapor görüntüleme sırasında hatalara ilerleten ikonlar pasif gözüküyor. Sebebi ne olabilir.
Perdelerin hepsini özellikle kontrol ettim subasman perdesi olarak girilmesine dikkat ettim.

İyi günler.
 

Ekli dosyalar

  • Hata.JPG
    Hata.JPG
    68.9 KB · Görüntüleme: 2,965
  • N.TASDELEN.ide10
    3.9 MB · Görüntüleme: 169
Merhaba,

P.ASN.01 perdesi subasman olarak işaretlenmemiş. Dolayısıyla o perde kat perdesi olarak değerlendiriliyor. Subasman olarak işaretlenmelidir.



Taşıyıcı sistem tipi seçimine ilişkin kontroller v10.17'de programa eklenmiştir. v10.13'e göre v10.17'de rapor başında bu nedenle uyarı almaktasınız.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    103.9 KB · Görüntüleme: 2,951
Merhaba

10.17 versiyonda TBDY 2018 Analiz ayarları sihirbazında taşıyıcı sistem tipinin doğru seçilip seçilmediği kontrol edilmektedir.
Bu uyarıya göre X yönünde perde olduğu için A11 seçilmemesi gerektiği konusunda hatası alıyorsunuz. Perdelerin tamamında subasman perdesi opsiyonunun seçili olup olmadığını kontrol edin.

Bu hata 10.17 versiyonda sadece proje hatalarında kontrol yapıldığı için rapor içerisinde hatalar arası geçiş yapabildiğiniz kırmızı ok işaretleri pasifdir.
Bir sonraki güncellemede Yapı özet raporu içerisinde Hesap Yöntemi ve R Katsatısının seçimi tablosunda hata verilmesi konusunda güncelleme yapılmıştır.
Rapor içerisinde de hatayı görebileceksiniz.
 
Geri