Kademeli Radye Temel Tasarımı

pelinimo

Yeni Üye
Merhaba, kademeli radye temel yapmam isteniyor fakat zemin kattaki temel için donatı yetersiz ve max çekme gerilmesi kontrolü sağlanamadı uyarısı veriyor. Yardımcı olabilir misiniz?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerilerim:
Dengelenmiş proje ekte.
Kademeli temel yapımını önermiyorum.
Yapacaksanız orta perdeler üzerine; toprak yükü ile üst radye temelden gelen yükleri girin.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • U.O. pelın FEDAYİ YİĞİT.cde
    975.3 KB · Görüntüleme: 123
  • RADYE.png
    RADYE.png
    172 KB · Görüntüleme: 2,812
Merhaba;
Eğer zemin katta yer alan radye temelinizin bodrum kattaki perdelerinize bağlanmasını istiyorsanız ekteki örnekte olduğu gibi radye kenarlarınızı perde orta aksından çizmeniz uygun olur. Ayrıca bodrum katınız rijit olmadığı için perdelerinizin özelliklerinden Su basman/tüm katlarda devam etmeyen perde seçeneğini aktif hale getirmeniz uygun olur.
 

Ekli dosyalar

  • FEDAYİ YİĞİT_1.cde
    946.5 KB · Görüntüleme: 147