Analiz hataları

hcanli

Yeni Üye
Kuşatılmış kolon hataları giderildikten sonra kirişleri donattığımızda tekrar kuşatılmış kolon hataları veriyor. "Kolon kiriş bölgesi kesme güvenliği sağlanmadı TBDY 7.5.2" Ne yapmam gerekiyor?
Projeyi ek olarak ekledim.
 

Ekli dosyalar

  • PROJE.cde
    2 MB · Görüntüleme: 108
Merhabalar,
Kiriş kesme kuvvetleri hesaplanırken kirişteki donatılar dikkate alındığı için siz donatıyı değiştirdiğinizde böyle bir sonuç almanız normal.
Kirişi donatılandırdıktan sonra bu hatayı gidermelisiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

İyi çalışmalar dilerim
 
Merhaba
Önerilerim:
--Yapınızı DD2 göre, (sihirbazdan seçim yaptığınızda DD3 aktif olmadığını görebilirsiniz.)
--Üç bloklu bu yapıyı bloklara ayırarak, (R değerleri ve kat yükseklikleri birbirinden farklı)
--Yarı rijit çözüm yapın,
--Koordinatları kontrol edin,
--Asansör Perdelerini grup yaparak çözün, başlarındaki kolonları silip perde olarak girin,
--Orta blokta Radye temelde sola ve sağa çıkma yapmayın,
--Sol sağ blokların temelleri orta bloka oturmasın,
--Hesap yaparken Bazı döşemelerde ağ oluşturulamıyor hatası görülüyor düzeltilmeli,
--ASMD katında Asansör/makine dairesi tikini işaretleyin,
--ASMD ve 3. kat tavanında H.Y. azaltabilirsiniz,
--Beton değerini C30 yapın,
--H.Y. katılım katsayısını 0.6 yapın, (TBDY2018 tablo 4.3)
--S60-61-62 kolonları altında temel yok,
--Merdivenlerin oturacağı K1 kirişlerini merdiven ara kat sahanlığına alın,

Ünver ÖZCAN
 