Merhaba
Önerilerim:
--Yapınızı DD2 göre, (sihirbazdan seçim yaptığınızda DD3 aktif olmadığını görebilirsiniz.)
--Üç bloklu bu yapıyı bloklara ayırarak, (R değerleri ve kat yükseklikleri birbirinden farklı)
--Yarı rijit çözüm yapın,
--Koordinatları kontrol edin,
--Asansör Perdelerini grup yaparak çözün, başlarındaki kolonları silip perde olarak girin,
--Orta blokta Radye temelde sola ve sağa çıkma yapmayın,
--Sol sağ blokların temelleri orta bloka oturmasın,
--Hesap yaparken Bazı döşemelerde ağ oluşturulamıyor hatası görülüyor düzeltilmeli,
--ASMD katında Asansör/makine dairesi tikini işaretleyin,
--ASMD ve 3. kat tavanında H.Y. azaltabilirsiniz,
--Beton değerini C30 yapın,
--H.Y. katılım katsayısını 0.6 yapın, (TBDY2018 tablo 4.3)
--S60-61-62 kolonları altında temel yok,
--Merdivenlerin oturacağı K1 kirişlerini merdiven ara kat sahanlığına alın,