MAKSİMUM TABAN BASINCI

mahir58

Üye
Merhaba;

Betonarme dolgulu üstü çelik bir yapının radye temelinde maksimum taban basıncı hatası alıyorum. Rapor ayrıntısına baktığımda radye temel taban basıncı ile ilgili hepsine yeşil tik atmış. Ama raporda bu hatayı alıyorum. Bunun nedeni nedir? Bir de bu max taban basıncı hatasını nasıl gideririm ?
 

Ekli dosyalar

  • sağlıkocağı01.cde
    1.3 MB · Görüntüleme: 68
Merhaba,
Projenizde rijit bodrum kat var ve radye temel sonlu eleman sonuçları raporunda basılan taban basıncı değerleri TBDY Bölüm 4.10.1.5(b) de açıklanan birleştirilmiş değerler basılmamaktadır. Tüm sonlu elemanlarda yeşil tik konmasının sebebi budur.
Min. ortalama ve max. basınç taban basıncı raporunda ise TBDY Bölüm 4.10.1.5 (b) de açıklandığı gibi birleştirme yapılan değerler basılmaktadır.
Radye temeldeki max. taban basıncı sorunlarının çözümü için ampatman yapılmasını önerebilirim.
Proje tespit ve önerileri;

Su basman perdeleri kolonlara bağlanmadan tek parça girilmiş.

Çelik için yapılması gerekenler;

1- Yapıda dış aksta yer alan kolon ve kirişler analiz ve görüntüleme başlığında yer alan moment aktaran komutu ile seçilmelidir. BU işlemde bir çerçeveyi oluşturan ve tüm katlar boyunca devam eden kolon ve kirişler seçilmelidir. Merkezi çapraz komutuna girdikten sonra kolon, kiriş ve çapraz tüm katlar boyunca bir çerçeve olarak seçilip komut tamamlanmalıdır.

2- Merkezi çaprazların yer aldığı açıklıklarda da kirişler moment aktaran bağlanmış sadece bu açıklıklarda birleşimler kayıcı olmalıdır.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • resim1.png
    resim1.png
    523.4 KB · Görüntüleme: 945
Geri
Üst