Perde detayları donatı sürekliliği

badman

Üye
Merhabalar yapı denetimden geri dönüş sonrası perde 1 2 3 nolu perdelerin donatı sürekliliğini sabitlememi istedi ,meslekte yeni olmamdan dolayı sorunu tam olarak anlayamadım ve nereyi düzeltmem gerektiğini tam çözemedim bu konuda yardımcı olursanız cok mutlu olurum
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba;

Bodrum çevre perdeleriniz aynı aks üzerinde değil dolayısıyla donatı sürekliliğinden kasıt grup perdeleriniz için söylenmiş olabilir.
Eğer grup perdeler için söylenmişse, başlık bölgelerini küçültmeden tüm yapı yüksekliği boyunca aynı ölçüde ve aynı donatı adedi ile devam ettirin demek istemiş olabilirler.
Eğer böyle demek istediyseler bu durum bir zorunluluk değildir öncelikle onu bilmelisiniz, tam olarak ne istediklerini ve hangi yönetmelik maddesine istinaden istediklerini yapı denetime sormalısınız.

Saygılarımla.
 
P1 p2 p3 grup perdelerde donatı süreksizliği var dedi aradım ama iZin almış bugün ulaşamadım , bana 34 olanları 40 yap dedi ama öyle birşey bulamadım ?
 
Geri