SÜREKLİ TEMELLERDE AS- HATASI

aliavcı

Yeni Üye
Merhaba arkadaşlar , sürekli temellerde boyutları çok büyüttüğüm halde donatı yetersiz hatası veriyor. yardımcı olabilir misiniz.
 
Re: projemde kurtarmaya elemanlar için yardımcı olabilir mis

merhaba arkadaşlar projemde kurtarmayan elemanlar var çok uğraştım kurtarmıyor , yardımcı olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

  • aliavci2.cde
    2.7 MB · Görüntüleme: 105
Merhaba
aliavcı":1do28hgk' Alıntı:
merhaba arkadaşlar projemde kurtarmayan elemanlar var çok uğraştım kurtarmıyor , yardımcı olabilir misiniz?
Önerilerim:
--Yapının yapılacağı yerin koordinatlarını kontrol ediniz, (yeri doğru girmedi iseniz çok farklı sonuçlar alabilirsiniz.)
--Yarı rijit çözüm yapın,
--1. Bodrum kat rijitliklerini kaldırın,
--Modal analizde 4.8.5.1. göre çözüm yapın,
--Yük güvenlik-TS500 maddesini işaretleyin,
--Hesabı; sonlu elemanların tamamını 0,25 m yaparak hesabı tamamlayın,

Ünver ÖZCAN
 
Hesabı; sonlu elemanların tamamını 0,25 m yaparak hesabı tamamlayın.
merhaba bunu nerden yapıyoruz , idecad menülerinden tarif edebilir misiniz
 
aliavcı":238z4yd2' Alıntı:
Hesabı; sonlu elemanların tamamını 0,25 m yaparak hesabı tamamlayın.
merhaba bunu nerden yapıyoruz , idecad menülerinden tarif edebilir misiniz
Perde, döşeme ve radye temelde sonlu eleman genişlikleri eleman özelliklerinden değiştirebilmektedir.
Örneğin; sistemdeki tüm perdelerin tek bir seferde sonlu eleman genişliğini değiştirmek için;
-Perspektif penceresini tam ekran haline getirin.
-Perde komutu nu tıklayın.
-"Hepsini Seç" komutunu tıklayın. Tüm Perdeler seçilecektir.
-CTRL+E tuşlarına basın. Perde ayarları diyaloğu açılacaktır.
-Açılan diyalogda statik/Betonarme sekmesinde sonlu eleman genişliğini değiştirin.
-Tamam'ı tıklayıp, diyalogdan çıkın.
 

Ekli dosyalar

  • perde.png
    perde.png
    34.4 KB · Görüntüleme: 1,030
  • döşeme.png
    döşeme.png
    15.7 KB · Görüntüleme: 1,030
merhaba dediklerinizi uyguladım sizde kontrol edebilirsiniz ancak perdeler kurtarmıyor yinede , inceleyip bana dönerseniz çok sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • aliperde.cde
    3.5 MB · Görüntüleme: 95
aliavcı:288qd765' Alıntı:
merhaba dediklerinizi uyguladım sizde kontrol edebilirsiniz ancak perdeler kurtarmıyor yinede , inceleyip bana dönerseniz çok sevinirim.
Merhaba,
Perde donatı seçimi diyaloğunda daha büyük etriye çapları seçerek analiz yapınız. Perde kesme güvenliği sorunları çözülmektedir. Perde kesme güvenliği ve olası çözümleri için aşağıda linki verilen bilgi bankasını inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Proje notları;
-Zemin ve 1. katta Y yönünde göreli kat ötelemesi sorunu mevcut. göreli kat ötelemesi kontrolü ve olası çözümleri için aşağıdaki linkler inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Kolonlarda kesme güvenliği sorunları ve olası çözümleri için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-Döşeme sonlu eleman genişliklerini de 25 cm. yapılmasını öneririm.
-TK37 sürekli temeli S3 kolonuna bağlanmıyor. Sürekli temel düğüm noktaları kolon üzerine gelecek şekilde veri girişi yapınız.
İyi çalışmalar
 
Geri