İyi günler hocalarım öncelikle daha yeni mezun biri olmuş olarak aldığım bir işte statik projede sıkıntılar yaşamaktayım.Aldığım hatalardan göreli kat ötelemesi yüksek ve rijitliği arttırın,zemin emniyet olumsuz bu hatalarımın çözümleri nedir acaba mantığı ile birlikte gösterirseniz sevinirim.Herkese iyi günler diliyorum.
Dosya İndirme Linki:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhabalar benzer sorunu bende yaşıyorum , bakıp bilgi paylaşmak isteyen olursa teşekkür ederim şimdiden.
 

Ekli dosyalar

  • mosab abuassı.cde
    1.7 MB · Görüntüleme: 78
erkmeensinan:39yefpem' Alıntı:
İyi günler hocalarım öncelikle daha yeni mezun biri olmuş olarak aldığım bir işte statik projede sıkıntılar yaşamaktayım.Aldığım hatalardan göreli kat ötelemesi yüksek ve rijitliği arttırın,zemin emniyet olumsuz bu hatalarımın çözümleri nedir acaba mantığı ile birlikte gösterirseniz sevinirim.Herkese iyi günler diliyorum.
Dosya İndirme Linki:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
Eklediğiniz projede Zemin sınıfı ZE türü oldukça zayıf bir zemin ve göreli kat öteleme sorunu olan X yönünde sistem rijitliğinin arttırılması gerekiyor . Göreli öteleme sorunu ve olası çözümleri hakkında aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-Zemin taşıma gücü sorununun çözümü için ampatman yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar
 
yigitfrat":3i8930h9' Alıntı:
Merhabalar benzer sorunu bende yaşıyorum , bakıp bilgi paylaşmak isteyen olursa teşekkür ederim şimdiden.
Merhaba,
Sürekli temellerde taşıma gücü sorununun çözümü için genel olarak ampatman ve temel genişliği artırılabilir.
Notlar:
-Analiz Ayarları/Temel zemin sekmesinde "üst yapı etkileşimli çözüm" seçeneğini işaretleyerek analiz yapılmasını öneririm. (Projenin mevcut durumunda üst yapı etkileşimli çözüm yapıldığında zemin taşıma gücü sorunları çözülüyor)
-100 cm. yüksekliğinde su basman katında kiriş yerine subasman perdelerinin tanınmasını öneririm. Ayrıca subasman katında diyafram(döşeme) oluşumu yok. Katın rijit kabul edilmemesi uygun olur.
-Projede Zemin yatak katsayısı 17500 tf/m3 gibi oldukça büyük bir değer girilmiş ve bu değer zemin sınıfı ve taşıma gücü değeri ile uyumlu değil gibi. Birim dönüştürme işleminde hata yapılmış olunabilir.
-K16 kirişi P01 perdesine bağlanmıyor. Kiriş düğüm noktasını perdenin alt köşesinde olacak şekilde veri girişi yapınız.
İyi çalışmalar
 