SÜREKLİ TEMEL FAZLA DONATI

Merhaba,
Çizdiğim projede sürekli temele gereğinden fazla donatı attığını görüyorum bunu nasıl düzeltebiliriz teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

  • FUAT BEY BETONARME SÜREKLİ TEMEL.ide10
    2.4 MB · Görüntüleme: 83
Merhaba,
Projenizde taşıyıcı sistem ve mevcut yapı bilgilerine göre sürekli temellerde dizayn momentlerine göre yani gereği kadar donatı atılmaktadır.

Proje notları;

-TBDY2018'e Madde 3.3.1.1a.)' ya göre bodrum katın rijit kabul edilmemesi uygun olur. Kat Genel Ayarları diyaloğunda Bodrum katta RijitX ve RijitY sütunlarını işaretlemeyiniz. Bu durumda temel dizayn momentleri ve buna bağlı olarak boyuna donatı alanı ihtiyacı azalmaktadır.

-Geometri kontrolünde bazı sürekli temellerde temel yüksekliğinin serbest açıklığa oranının 1/10 dan az olduğu görülüyor. Temel yüksekliklerini artırmak temel dizaym momentlerinin ve buna bağlı olarak donatı alanı ihtiyacının azalmasına katkı sağlar.
-Genel Betonarme Parametreleri diyaloğunda "Arasındaki açı farkı küçük olan kirişleri sürekli kabul et" satırına açı değerini >16 derece giriniz. Bu durumda TK83ve TK82 temelleri sürekli çözülür.
-Değiştir/Kiriş-Temel/Obje Yönü Belirle komutu ile TK84 sürekli temelinin bakış yönünü değiştiriniz. Bu durumda TK84 ve TK78 temelleri sürekli çözülür.
-TK82 sürekli temelini S24 ve S26 kolonlarının tamamını içine alacak şekilde veri girişi yapınız.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • k_g.png
    k_g.png
    21.4 KB · Görüntüleme: 553