Projede analiz hatası

hcanli

Yeni Üye
Proje datalarını girince analiz sonucunda çok az hata çıkıyor, kirişleri donattığımda çok sayıda kolon kuşatma ve kiriş kesme güvenliğiyle alakalı hata alıyorum.
Bunu nasıl çözebilirim?

Projeyi ekte görüntüleyebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • 187-34 ÜMİT.cde
    1.7 MB · Görüntüleme: 62
hcanli:1oi1ckta' Alıntı:
Proje datalarını girince analiz sonucunda çok az hata çıkıyor, kirişleri donattığımda çok sayıda kolon kuşatma ve kiriş kesme güvenliğiyle alakalı hata alıyorum.
Bunu nasıl çözebilirim?
Projeyi ekte görüntüleyebilirsiniz.
Merhaba,
Kiriş boyuna donatıları değiştirildiğinde;
-TBDY 2018 madde 7.4.5 Denklem 7.9' daki kiriş moment kapasiteleri ve buna bağlı olarak (Ve) Tasarım kesme kuvvetleri değişir ve Madde 7.3.7.5 Denklem 7.7 de verilen sınır değerleri aşıp, kirişte kesme güvenliği sorunu oluşabilir.
-TBDY 2018 madde 7.5.2 de Denklem 7.11 deki As1 ve As2 değerleri ve buna bağlı olarak (Ve) Tasarım kesme kuvveti değişir ve Denklem 7.12/7.13' te verilen sınır değerleri aşıp, birleşim kesme güvenliği sorunu oluşabilir.


Kiriş kesme güvenliği sorunu ve olası çözüm önerileri için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


-Projenizde eklediğiniz haliyle analiz yapıldığında analiz yapıldığında S14 kolonunda K71 kirişi doğrultusunda birleşim kesme güvenliği sorunu oluşuyor. Sorunun çözümü için, K71 kirişinin kaçıklığı 1. katta olduğu gibi 5 cm tanımlı yapılabilir.
Ver 10.20 sürümünü kullanmanızı öneririm. Ver 10.20 de yapılan çalışmalara ve kuruluma aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • 7.9.png
    7.9.png
    56.7 KB · Görüntüleme: 311
  • 7.11-12-13.png
    7.11-12-13.png
    143.1 KB · Görüntüleme: 311
Geri
Üst